Hallo liebe Community,

Nachdem ich mittlerweile mein system gut aufgesockt habe wird es langsam zeit die Heizungssteuerung mal fertig zu machen
den die Kühle zeit kommt ja langsam ^^

die Rule ansich habe ich denke ich soweit fertig nur wollen wir das die heizung nicht Heizt wenn ein fenster auf ist.
damit ich jetzt nicht die ganzen items rules etc hier hoch laden muss hier mal nur alles aus einem zimmer

.items (Fenster und Heizung)

Code: Alles auswählen

//INT0000001  Florian Zimmer
Switch                      FZimmer_Unreach             "Florian Zimmer"                                            <siren>             (Unreach_Group,Unreach_Florian)             {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:0#UNREACH"}
Switch                      FZimmer_Pending             "Florian Zimmer"                                            <siren>             (Pending_Group,Pending_Florian)             {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:0#CONFIG_PENDING"}
Switch                      FZimmer_LowBat              "Florian LowBat"                                            <battery>           (Bat_Binary,Bat_Binary_Florian)             {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:0#LOWBAT"}

Contact                     FZimmer_Fenster_State       "Fenster [MAP(window.map):%s]"                              <contact>           (Windows,gFZimmer)                          {channel="homematic:HM-Sec-SC-2:3014F711A0001F5A4993D3F2:OEQ1477775:1#STATE"}
String                      FZimmer_Fenster_Error       "Fenster [MAP(HM-Sec-SCo.map):%s]"                          <error2>            (Error_Group,Error_Florian)                 {channel="homematic:HM-Sec-SC-2:3014F711A0001F5A4993D3F2:OEQ1477775:1#ERROR"}
Contact                     FZimmer_DachFenster_State   "DachFenster [MAP(window.map):%s]"                          <contact>           (Windows,gFZimmer)                          {channel="homematic:HM-Sec-SC-2:3014F711A0001F5A4993D3F2:OEQ1477397:1#STATE"}
String                      FZimmer_DachFenster_Error   "DachFenster [MAP(HM-Sec-SCo.map):%s]"                      <error2>            (Error_Group,Error_Florian)                 {channel="homematic:HM-Sec-SC-2:3014F711A0001F5A4993D3F2:OEQ1477397:1#ERROR"}
String                      FZimmer_Heizung_Fault       "Heizung [MAP(HM-CC-RT-DN.map):%s]"                         <error2>            (Error_Group,Error_Florian)                 {channel="homematic:HM-CC-RT-DN:3014F711A0001F5A4993D3F2:QEQ1293126:4#FAULT_REPORTING"}
Number:ElectricPotential    FZimmer_Heizung_Battery     "Heizung [%.1f V]"                                          <"battery-100">     (Heating_FZ,Bat_Volts,Bat_Volts_Florian)    {channel="homematic:HM-CC-RT-DN:3014F711A0001F5A4993D3F2:QEQ1293126:4#BATTERY_STATE"}
Number:Dimensionless        FZimmer_Heizung_Valve       "Florian [%d %%]"                                           <heating>           (Heating_FZ,Heating_ValveSettings,Valve_DG) {channel="homematic:HM-CC-RT-DN:3014F711A0001F5A4993D3F2:QEQ1293126:4#VALVE_STATE"}

//Gruppe
Number:Temperature          FZimmer_ActTemp             "Florian Heizung Ist-Temperatur [%.1f °C]"                  <temperature>       (Heating_FZ)                                {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#ACTUAL_TEMPERATURE"}
Number:Temperature          FZimmer_SetTemp             "Florian Heizung Soll-Temperatur [%.1f °C]"                 <temperature>       (Heating_FZ,Heating_TargetTemps)            {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#SET_TEMPERATURE"}
//Number:Dimensionless        FZimmer_ActHumidity         "Luftfeuchtigkeit [%d %%]"                                  <humidity>          (Heating_FZ)                                {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#ACTUAL_HUMIDITY"}
String                      FZimmer_Mode                "Florian Heizung Betriebsart [MAP(HM-CC-RT-DN.map):%s]"     <"heating-off">     (Heating_FZ,Heating_OpModes)                {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#CONTROL_MODE"}
Switch                      FZimmer_Auto                "Florian Heizung Auto-Mode"                                 <temperature>       (Heating_FZ)                                {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#AUTO_MODE"}
Number:Temperature          FZimmer_Manu                "Florian Heizung Manu-Mode [%.1f °C]"                       <"heating-40">      (Heating_FZ)                                {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#MANU_MODE"}
Switch                      FZimmer_BoostMode           "Florian Heizung Boost-Mode"                                <fire>              (Heating_FZ)                                {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:1#BOOST_MODE"}
Number                      FZimmer_BoostTime           "Florian Heizung Boost-Restdauer"                           <"clock-on">        (Heating_FZ)                                {expire="300s"}
Number                      FZimmer_Preset              "Florian Heizung Soll-Temperatur Schnellauswahl"            <"heating-60">      (Heating_FZ)
Number                      FZimmer_PresetTemp          "Florian Heizung Soll-Temperatur Zeitprogramm [%.1f °C]"    <line>              (Heating_FZ,Heating_TargetPresets_FZ)
String                      FZimmer_Summary             "Florian Heizung Übersicht [%s]"                            <thermometer_red>   (Heating_FZ)
//Contact                     FZimmer_State               "Florian [MAP(window-gruppe.map):%s]"                       <contact>           (Windows)                                   {channel="homematic:HM-CC-VG-1:3014F711A0001F5A4993D3F2:INT0000001:2#STATE"}


String      Whg_Heating_Mode_FZ             "Florian [MAP(heizmodus.map):%s]"                       <heating>       (Whg)
Switch      Whg_Heating_UpdateHeater_FZ             "Florian Soll-Temperaturen"                 <heating>       (Whg)

// Wartung Florian Zimmer
Group:Number:SUM                Unreach_Florian     "Nicht erreichbare Geräte [%d]"         <siren>
Group:Number:SUM                Pending_Florian     "Geräte mit ausstehender Konfig. [%d]"  <siren>
Group:Number:SUM                Error_Florian       "Geräte mit Fehlerzustand [%d]"         <error2>

Group:Number:SUM                Bat_Binary_Florian  "Batteriezustände (Binary) [%d]"        <battery>
Group:Number:MIN                Bat_Percent_Florian "Batteriezustände (%) [%d %%]"          <battery>
Group:Number:MIN                Bat_Volts_Florian   "Batteriezustände (Volt) [%.1f V]"      <battery>

.rule

Code: Alles auswählen

val String filename = "heizung-modus.rules"

// vordefinierte Temperaturen
val Number tempHigh = 24.0
val Number tempComfort = 21.0
val Number tempMid = 19.0
val Number tempLower = 17.0
val Number tempChill = 15.0
val Number tempAway = 15.0
val Number tempAwayLonger = 14.0
val Number tempOff = 4.5

//Florian Zimmer
rule "System started"
when
    System started
then
    createTimer(now.plusSeconds(180)) [ |
        logInfo(filename, "Whg_Heating system started")
        if (Whg_Heating_Mode_FZ.state == NULL) Whg_Heating_Mode_FZ.postUpdate("OFF_SUMMER")
        Heating_TargetPresets_FZ.members.filter[item | item.state == NULL].forEach[item | item.postUpdate(tempMid)]
        Whg_Heating_UpdateHeater_FZ.sendCommand(ON)
    ]
end

//Florian Zimmer
rule "Heizmodus umschalten und Stellglieder setzen"
when
    Item Whg_Heating_Mode_FZ received update or
    Item Whg_Heating_UpdateHeater_FZ received command ON
then
    Whg_Heating_UpdateHeater_FZ.postUpdate(OFF)
    logInfo(filename, "Wohnung Heizmodus: " + Whg_Heating_Mode_FZ.state)
    switch Whg_Heating_Mode_FZ.state {
        case "NORMAL" : {
            FZimmer_Manu.sendCommand(FZimmer_PresetTemp.state as Number)
        }
        case "PARTY" : {
            FZimmer_Manu.sendCommand(tempAwayLonger)
        }
        case "SICKDAY" : {
            FZimmer_Manu.sendCommand(tempHigh)
        }
        case "OFF_SUMMER" : {
            FZimmer_Manu.sendCommand(tempOff)
        }
        case "CALENDAR"    : { logWarn(filename, "Wohnung Heizmodus: CALENDAR (nicht implementiert)") }
        case "AUTO_DEVICE" : { logWarn(filename, "Wohnung Heizmodus: AUTO_DEVICE (nicht implementiert)") }
        case "MANU_DEVICE" : { logWarn(filename, "Wohnung Heizmodus: MANU_DEVICE (nicht implementiert)") }
        default            : { logError(filename, "Wohnung Heizmodus ungültig: " + Whg_Heating_Mode_FZ.state) }
    }
end


2te .rule

Code: Alles auswählen


import org.eclipse.xtext.xbase.lib.Functions

val String filename = "heizung-raeume.rules"

val Number tempHigher = 24.0
val Number tempComfort = 21.0
val Number tempMid = 19.0
val Number tempLower = 17.0
val Number tempChill = 15.0
val Number tempAway = 15.0
val Number tempAwayLonger = 13.0
val Number tempOff = 4.5

val Functions$Function5<StringItem, NumberItem, NumberItem, NumberItem, SwitchItem, String> //
generateSummary = [Heater_Mode, Heater_Act_Temp, Heater_Set_Temp, Heater_Valve_Position, Window_Mode |
    var String summary = "(fehlende Daten)"
    if (Heater_Act_Temp.state instanceof Number && Heater_Set_Temp.state instanceof Number && Heater_Valve_Position.state instanceof Number) {
        val actTemp = (Heater_Act_Temp.state as DecimalType).floatValue
        val setTemp = (Heater_Set_Temp.state as DecimalType).floatValue
        val valvePos = (Heater_Valve_Position.state as DecimalType).floatValue
        val mode = Heater_Mode.state as StringType
        
        summary = //
            if (Window_Mode.state == ON)   String::format("( ↻ Fenster offen ) %.1f °C", actTemp)
            else if (mode == "BOOST-MODE") String::format("( 🔥 Boost ) %.1f °C", actTemp)
            else if (mode == "AUTO-MODE")  String::format("( ⚙ %.1f °C ) %.1f °C", setTemp, actTemp)
            else if (valvePos > 60)        String::format("( ⟰ %.1f °C ) %.1f °C", setTemp, actTemp)
            else if (valvePos > 40)        String::format("( ⤊ %.1f °C ) %.1f °C", setTemp, actTemp)
            else if (valvePos > 20)        String::format("( ⇈ %.1f °C ) %.1f °C", setTemp, actTemp)
            else if (valvePos > 0)         String::format("( ↑ %.1f °C ) %.1f °C", setTemp, actTemp)
            else if (setTemp > actTemp)    String::format("( • %.1f °C ) %.1f °C", setTemp, actTemp)
            else String::format("%.1f °C", actTemp)
    }
    return summary
]


rule "System started - Heizung"
when
    System started
then
    createTimer(now.plusSeconds(200)) [|
        logInfo(filename, "System started - Heizung")
        if (FZimmer_Heizung_Fault.state == NULL) FZimmer_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
        if (VZimmer_Heizung_Fault.state == NULL) VZimmer_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
        if (GSchlaf_Heizung_Fault.state == NULL) GSchlaf_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
        if (GWohn_Heizung_Fault.state == NULL) GWohn_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
        if (GKueche_Heizung_Fault.state == NULL) GKueche_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
        if (Treppenhaus_Heizung_Fault.state == NULL) Treppenhaus_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
        if (DGBad_Heizung_Fault.state == NULL) DGBad_Heizung_Fault.postUpdate("NO_FAULT")
    ]
end

// Heizung Auswertung Schnellauswahl (Sitemap) //
//Florian Zimmer
rule "FZimmer_Heizung Auswertung Schnellauswahl (Sitemap)"
when
    Item FZimmer_Preset received command
then {
    //logInfo(filename, "Auswertung Schnellauswahl (Sitemap)")
    switch (receivedCommand){
        case 0: FZimmer_Manu.sendCommand(tempLower)
        case 1: FZimmer_Manu.sendCommand(tempComfort)
        case 2: FZimmer_Manu.sendCommand(tempHigher)
    }
    FZimmer_Preset.postUpdate(-1)
}
end

und hier einmal ein kurzer ausschnitt aus der sitemap wobei die eigendlich keine rolle spielt bei dem worum es mir geht

.sitemap

Code: Alles auswählen

Frame label="Florian Zimmer" {
                //
                Selection item=Whg_Heating_Mode_FZ label="Heizungsmodus" mappings=[NORMAL="Normal",
                    PARTY="Arbeit",
                    SICKDAY="Krank",
                    OFF_SUMMER="Aus (Standby)"
                ]
                //
                Text item=FZimmer_ActTemp label="Aktuelle Temperatur [%.1f °C]"
                //
                Text item=FZimmer_Heizung_Battery label="Florian Zimmer [%.1f V]" visibility=[FZimmer_Heizung_Battery < 2.2] valuecolor=[<2.2="maroon"]
                Text label="Florian Heizstellglied [N/A ✘]" icon="error2"   visibility=[FZimmer_Unreach != OFF] valuecolor=["maroon"]
                Text item=FZimmer_Heizung_Fault label="Florian Zimmer [MAP(HM-CC-RT-DN.map):%s]"    visibility=[FZimmer_Heizung_Fault != NO_FAULT] valuecolor=["maroon"]
                Text item=FZimmer_Summary   label="Florian Zimmer [%s]" visibility=[FZimmer_Unreach == OFF] {
                    Frame label="Aktuell" {
                        Text item=FZimmer_ActTemp label="Temperatur [%.1f °C]"
                    }
                    Frame label="Heizung" visibility=[Whg_Heating_Mode_FZ != OFF_SUMMER] {
                        Setpoint    item=FZimmer_SetTemp    label="Stellwert (±1) [%.1f °C]"    minValue=4.5 maxValue=30.5 step=1.0 visibility=[FZimmer_SetTemp > 4.5]
                        Setpoint    item=FZimmer_SetTemp    label="Stellwert (±½) [%.1f °C]"    minValue=4.5 maxValue=30.5 step=0.5 visibility=[FZimmer_SetTemp > 4.5]
                        Switch      item=FZimmer_SetTemp    label="Stellglied [OFF]"    mappings=[5.0=Einschalten]  visibility=[FZimmer_SetTemp == 4.5]
                        Selection   item=FZimmer_Preset     label="Schnellwahl" mappings=[0="Abgesenkt", 1="Komfort", 2="Warm"]
                        //Switch      item=FZimmer_BoostMode  label="Boost (5min)"    mappings=[ON="Starten"]
                        //Text        item=FZimmer_BoostTime  label="Boost-Restzeit [%d sec]" visibility=[FZimmer_BoostTime > 0]
                        Text        item=FZimmer_Heizung_Valve      label="Ventilstellung [%d %%]"
                    }
                    Frame label="Fenster/Türen" {
                        Text        item=FZimmer_Fenster_State     label="Fenster [MAP(window.map):%s]"
                        Text        item=FZimmer_DachFenster_State label="DachFenster [MAP(window.map):%s]"
                    }
                }
            }
Also damit habe ich jetzt von einem zimmer mal alles hochgeladen die anderen zimmer sehen alle ähnlich aus
die Geräte sind in HomeMatic jeweils in einer gruppe (also heizungsgruppe bestehend aus Fenster kontakten Thermostat und co.)

ich habe ja den mode Normal, Arbeit, Krank und Aus (Standby) nun soll eine weitere rule oder vielleicht auch die selbe je nachdem was besser ist überprüfen ob ein fenster in dem raum auf oder zu ist wenn eins auf ist soll die temperatur gesenkt werden auf zb. 7°C oder so und wenn diese wieder zu sind auch die Temperatur gehen wo sie vorher war (einige räume sollen noch zeitgesteuert werden das wenn man arbeiten ist muss die wohung ja nicht unnötig geheizt werden) nur wie baue ich am sinn vollsten das mit den Fenster ein ?


LG
Florian
openHAB 3.1.0M5 als Debian-Container in Proxmox
Bindings (HomeMatic, Shelly, Phillips Hue, HTTP, MQTT, Spotify, Telegram)
rund 90 HomeMatic komponenten dazu 21 Shelly und ca. 126 Phillips Hue Leuchten im einsatz.
MQTT bindung für openWB (WallBox) abfrage, HTTP für DoorPi (IP Türsprechstelle)

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von violine21 »

SIDE22 hat geschrieben: 28. Sep 2020 07:20 ...nur wie baue ich am sinn vollsten das mit den Fenster ein ?
Hallo,
nur zu meinem Verständnis, sind die Fensterkontakte nicht schon auf Homematic-Seite in die Heizungsgruppe integriert?
Das

Code: Alles auswählen

INT0000001
deutet darauf hin, das es sich um eine Homematic-Gruppe handelt.
Dort hinein gehört eigentlich der Fensterkontakt.

SIDE22
Beiträge: 153
Registriert: 4. Mai 2020 01:31
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von SIDE22 »

Ja die Fenster sind in der jeweiligen heizungsgruppe von homematic drin.

Es geht drum wie ich die Fenster auf/zu in die Regel mit einbaue das die Heizung dann aus geht.

In homematic selber ist dies zwar eingestellt geht aber nicht richtig in Zusammenhang mit meinen Mode den ich gemacht habe deswegen will ich das ja mit in die rule nehmen


Lg
Florian
openHAB 3.1.0M5 als Debian-Container in Proxmox
Bindings (HomeMatic, Shelly, Phillips Hue, HTTP, MQTT, Spotify, Telegram)
rund 90 HomeMatic komponenten dazu 21 Shelly und ca. 126 Phillips Hue Leuchten im einsatz.
MQTT bindung für openWB (WallBox) abfrage, HTTP für DoorPi (IP Türsprechstelle)

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 13953
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 222
Wohnort: Darmstadt

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von udo1toni »

Also wäre der eigentlich richtige Weg, den Fehler auf Homematic Seite zu suchen und zu korrigieren... ;)

Es ist natürlich möglich, das mit in die Rule zu integrieren, ist aber nicht ohne Aufwand.
Grundsätzlich:
Überlege Dir, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um auf welche Sollwerte zu kommen.
Nutze eine Variable für den Sollwert und setze die Variable nach den erstellten Regeln.
Abschließend sendest Du die Variable an den Sollwert.
Vermutlich brauchst Du noch ein Item, welches die alte Solltemperatur speichert. Das wäre dann eine potenzielle Datenquelle für die oben erwähnten Regeln.


Gesendet von iPad mit Tapatalk
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von violine21 »

SIDE22 hat geschrieben: 28. Sep 2020 18:32Es geht drum wie ich die Fenster auf/zu in die Regel mit einbaue das die Heizung dann aus geht.
Wenn die Fensterkontakte auf Homatic-Seite in die Raumgruppe integriert sind, dann geht bei offenem Fenster in dem jeweiligen Raum
das Thermostat auf den dafür eingestellten Temperatur-Sollwert (bei mir 5°C). Alle anderen Räume sind davon nicht betroffen und werden weiter beheizt.
Wie gesagt, jeder Raum hat seine Gruppe. Da musst Du keine Temperaturvorgaben per OpenHAB schicken.

SIDE22
Beiträge: 153
Registriert: 4. Mai 2020 01:31
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von SIDE22 »

Ok dann muss ich da nochmal in homematic schauen

Danke euch
openHAB 3.1.0M5 als Debian-Container in Proxmox
Bindings (HomeMatic, Shelly, Phillips Hue, HTTP, MQTT, Spotify, Telegram)
rund 90 HomeMatic komponenten dazu 21 Shelly und ca. 126 Phillips Hue Leuchten im einsatz.
MQTT bindung für openWB (WallBox) abfrage, HTTP für DoorPi (IP Türsprechstelle)

SIDE22
Beiträge: 153
Registriert: 4. Mai 2020 01:31
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von SIDE22 »

So habe das nun mal etwas getestet also wenn die Heizung sagen wir mal 19°C hat und man macht das Fenster auf so macht homematic die Heizung dann auf 5°C das ist soweit ok

Allerdings wenn das Fenster schon auf ist und man möchte über openhab die Heizung auf 20°C stellen heizt die Heizung dennoch auch wenn Fenster auf ist
Zudem wenn heizung aus ist und Fenster ist auf so kann man Heizung dennoch einschalten das sie mir heizen anfängt.
Also homematic macht es nicht ganz so wie ich es möchte

Lg
Florian
openHAB 3.1.0M5 als Debian-Container in Proxmox
Bindings (HomeMatic, Shelly, Phillips Hue, HTTP, MQTT, Spotify, Telegram)
rund 90 HomeMatic komponenten dazu 21 Shelly und ca. 126 Phillips Hue Leuchten im einsatz.
MQTT bindung für openWB (WallBox) abfrage, HTTP für DoorPi (IP Türsprechstelle)

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Homematic Heizungssteuerung mit Fenster Auf/Zu

Beitrag von violine21 »

Jetzt habe ich das Problem verstanden.
Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Eine 3. Rule (wegen der Übersichtlichkeit) wird sowohl von den Fensterkontakten und den Items der 1. Rule getriggert.

Code: Alles auswählen

Item Fensterkontakt changed or
Item Whg_Heating_Mode_FZ received update or
Item Whg_Heating_UpdateHeater_FZ received command ON
Dann legst Du Dir ein Proxy-Item an, in das Du den Status von Whg_Heating_Mode_FZ "rettest".

Code: Alles auswählen

if(Fensterkontakt.state == OPEN) {
Whg_Heating_Mode_FZ_proxy.postUpdate(Whg_Heating_Mode_FZ.state)
Whg_Heating_Mode_FZ.postUpdate("OFF_SUMMER")
}
if(Fensterkontakt.state == CLOSED) {
Whg_Heating_Mode_FZ.postUpdate(Whg_Heating_Mode_FZ_proxy.state)
}
Damit wir beim Öffnen des Fensters der ursprüngliche Status zuerst gespeichert, danach wird auf OFF_SUMMER gewechselt.
Beim Fenster schliessen erhält das Item Whg_Heating_Mode_FZ seinen ursprünglichen Status.
Der Wechsel des Item-Status triggert dann die 1. Rule und diese übergibt die Temperaturen.

Antworten