Seite 1 von 1

HomeMatic Anbindung (Online / Offline)

Verfasst: 16. Jan 2020 19:46
von HeHa
Hallo,

habe mein Openhab 2.5 auf einen Raspberry Pi 4 laufen
die HomMetic auf einem Separaten Raspberry Pi 3

Binding eingerichtet, Schalter, CCU Extras etc.....

Soweit funktioniert alles Also es wird Grün Online bei allem angezeigt ...

Nur es flappt der zustand ändert sich im Minuten Takt von Online zu Offline und nach ner Minute wieder Online ...

Wo liegt der Hund begraben ?
Ich bin etwas ratlos



Logauszug:
2020-01-16 19:43:07.715 [INFO ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - Connection resumed on gateway '3014F711A061A7D7098E1690'

==> /var/log/openhab2/events.log <==

2020-01-16 19:43:07.725 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:bridge:3014F711A061A7D7098E1690' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Connection lost to ONLINE

2020-01-16 19:43:07.729 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HM-LC-Sw1PBU-FM:3014F711A061A7D7098E1690:OEQ0475368' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE

2020-01-16 19:43:07.733 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:GATEWAY-EXTRAS-3014F711A061A7D7098E1690:3014F711A061A7D7098E1690:GWE00000000' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE

2020-01-16 19:43:07.737 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HM-RCV-50:3014F711A061A7D7098E1690:BidCoS-RF' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE

==> /var/log/openhab2/openhab.log <==

2020-01-16 19:43:07.738 [INFO ] [ng.homematic.internal.misc.MiscUtils] - Datapoint name '${sysVarAlarmZone1}' contains invalid characters, new Datapoint name '__sysVarAlarmZone1_'

2020-01-16 19:43:07.740 [INFO ] [ng.homematic.internal.misc.MiscUtils] - Datapoint name '${sysVarPresence}' contains invalid characters, new Datapoint name '__sysVarPresence_'

==> /var/log/openhab2/events.log <==

2020-01-16 19:43:07.742 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HmIP-RCV-50:3014F711A061A7D7098E1690:61A7D7098E1690' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE

2020-01-16 19:43:07.777 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:GATEWAY-EXTRAS-3014F711A061A7D7098E1690:3014F711A061A7D7098E1690:GWE00000000' has been updated.

2020-01-16 19:43:27.328 [WARN ] [.core.thing.binding.BaseThingHandler] - Handler HomematicBridgeHandler of thing homematic:bridge:3014F711A061A7D7098E1690 tried updating channel DUTY_CYCLE_RATIO although the handler was already disposed.

2020-01-16 19:43:37.793 [WARN ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - Connection lost on gateway '3014F711A061A7D7098E1690', cause: "No Pong received!"

==> /var/log/openhab2/events.log <==

2020-01-16 19:43:37.798 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:bridge:3014F711A061A7D7098E1690' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Connection lost

2020-01-16 19:43:37.804 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HM-LC-Sw1PBU-FM:3014F711A061A7D7098E1690:OEQ0475368' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)

2020-01-16 19:43:37.807 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HmIP-RCV-50:3014F711A061A7D7098E1690:61A7D7098E1690' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)

2020-01-16 19:43:37.810 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HM-RCV-50:3014F711A061A7D7098E1690:BidCoS-RF' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)

2020-01-16 19:43:37.812 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:GATEWAY-EXTRAS-3014F711A061A7D7098E1690:3014F711A061A7D7098E1690:GWE00000000' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
Ich denke die wichtigste Zeile wäre mit dem Hinweis ->
2020-01-16 19:43:37.793 [WARN ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - Connection lost on gateway '3014F711A061A7D7098E1690', cause: "No Pong received!"
Vielleicht wisst Ihr Rat, dass das konstant läuft ....

Gruß Henning

Re: HomeMatic Anbindung (Online / Offline)

Verfasst: 16. Jan 2020 20:19
von Cyrelian
HI,

trag mal bitte in der PaperUI/THINGS/ bei der CCU die "Callback Network Address" ein. Dann sollte das laufen ;)

CU
Cyrelian

Re: HomeMatic Anbindung (Online / Offline)

Verfasst: 16. Jan 2020 20:24
von HeHa
Hallo Cyrelian,

Vielen Dank für die schnelle Hilfe... Aber was ist die Callback Network Addresse ? und wo bekomme ich diese her?

Gruß Henning

Re: HomeMatic Anbindung (Online / Offline)

Verfasst: 16. Jan 2020 20:47
von Cyrelian
Hi Henning,

das ist die IP Adresse von deinem openhab/Raspberry Pi 4.

CU
Cyrelian

Re: HomeMatic Anbindung (Online / Offline)

Verfasst: 17. Jan 2020 15:01
von HeHa
Hallo Cyrelian,

so habe nun in openhab 2.5 das Binding so konfiguriert ->

Gateway Address: die IP von der rasperrymatic (CCU2)
GatewayTyp: CCU
Callback Network Address: die IP vom openhab2 Server

leere Felder:

Bind Address
XML-RPC Callback Port
BIN-RPC Callback Port

jetzt geht er nicht mehr Online sondern bleibt Offline / steht hier als Fehler "Jetty start failed"
2020-01-17 15:00:35.578 [WARN ] [.core.thing.binding.BaseThingHandler] - Handler HomematicBridgeHandler of thing homematic:bridge:3014F711A061A7D7098E1690 tried updating channel DUTY_CYCLE_RATIO although the handler was already disposed.

2020-01-17 15:00:44.945 [INFO ] [ternal.communicator.client.RpcClient] - Interface 'WIRED' on gateway '3014F711A061A7D7098E1690' not available, disabling support

2020-01-17 15:00:44.964 [INFO ] [ternal.communicator.client.RpcClient] - Interface 'CUXD' on gateway '3014F711A061A7D7098E1690' not available, disabling support

2020-01-17 15:00:44.987 [INFO ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - HmGatewayInfo[id=CCU,type=CCU2,firmware=3.49.17.20191225,address=OEQ0306832,rf=true,wired=false,hmip=true,cuxd=false,group=true]

2020-01-17 15:00:55.090 [INFO ] [ternal.communicator.client.RpcClient] - Interface 'WIRED' on gateway '3014F711A061A7D7098E1690' not available, disabling support

2020-01-17 15:00:55.110 [INFO ] [ternal.communicator.client.RpcClient] - Interface 'CUXD' on gateway '3014F711A061A7D7098E1690' not available, disabling support

2020-01-17 15:00:55.133 [INFO ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - HmGatewayInfo[id=CCU,type=CCU2,firmware=3.49.17.20191225,address=OEQ0306832,rf=true,wired=false,hmip=true,cuxd=false,group=true]

2020-01-17 15:01:05.257 [INFO ] [ternal.communicator.client.RpcClient] - Interface 'WIRED' on gateway '3014F711A061A7D7098E1690' not available, disabling support

2020-01-17 15:01:05.277 [INFO ] [ternal.communicator.client.RpcClient] - Interface 'CUXD' on gateway '3014F711A061A7D7098E1690' not available, disabling support

2020-01-17 15:01:05.301 [INFO ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - HmGatewayInfo[id=CCU,type=CCU2,firmware=3.49.17.20191225,address=OEQ0306832,rf=true,wired=false,hmip=true,cuxd=false,group=true]

2020-01-17 15:01:05.653 [WARN ] [.core.thing.binding.BaseThingHandler] - Handler HomematicBridgeHandler of thing homematic:bridge:3014F711A061A7D7098E1690 tried updating channel DUTY_CYCLE_RATIO although the handler was already disposed.
Grüße Henning

Re: HomeMatic Anbindung (Online / Offline)

Verfasst: 17. Jan 2020 16:47
von HeHa
Hallo,

so habe nun in openhab 2.5 das Binding so konfiguriert ->

Gateway Address: die IP von der rasperrymatic (CCU2)
GatewayTyp: Automatisch

Ansonsten keine Werte verändert.

Habe im Anschluss den Openhab2 Server neu gestartet.
So nun ist das Binding seit einer Stunde grün und es funktioniert alles.

Die Callback Network Addresse habe ich nun nicht verwendet.

Fragt mich aber bitte nicht warum....

Grüße Henning