Hi hier der Code

UID: knx:ip:fad8dcc796
label: KNX/IP Gateway
thingTypeUID: knx:ip
configuration:
useNAT: false
readRetriesLimit: 3
ipAddress: 192.168.177.14
localIp: 192.168.177.40
autoReconnectPeriod: 0
type: TUNNEL
localSourceAddr: 1.1.210
readingPause: 50
portNumber: 3671
responseTimeout: 10
location: UV



Ist eine ABB IPS/S 2.1

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 13864
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 222
Wohnort: Darmstadt

Re: Fragen über KNX und der Einstieg

Beitrag von udo1toni »

Setze die localSourceAddress bitte mal auf 0.0.0 Die angegebene Adresse ist NICHT die physikalische Adresse der Schnittstelle (und auch keine aus einem evtl. benutzten Block von physikalischen Adressen), sie darf von keinem Device am knx Bus genutzt werden. openHAB setzt diese Adresse als Absendeadresse.
Die autoReconnectPeriod hat als erlaubten Minimalwert 30 Sekunden. openHAB ignoriert kleinere Werte. Je größer der knx Bus, desto länger muss die autoReconnectPeriod gewählt werden, 60 Sekunden (das ist der Default) sind allgemein ein guter Kompromiss.

Ach so... Konfigurationen sollten am besten als Code markiert werden (im vollständigen Editor ist das der Knopf mit dem </>)
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

ys97
Beiträge: 6
Registriert: 13. Apr 2021 18:39

Re: Fragen über KNX und der Einstieg

Beitrag von ys97 »

Perfekt super danke hat funktioniert. Was meinten sie mit Code Kennzeichen im Editor? Ich benutze den Reiter Code über das Web Interface. Meinte sie das?

Gruß ys97

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 13864
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 222
Wohnort: Darmstadt

Re: Fragen über KNX und der Einstieg

Beitrag von udo1toni »

Ich bezog das mit dem Code auf das Forum hier. Also statt

UID: knx:ip:fad8dcc796
label: KNX/IP Gateway
thingTypeUID: knx:ip
configuration:
useNAT: false
readRetriesLimit: 3
ipAddress: 192.168.177.14
localIp: 192.168.177.40
autoReconnectPeriod: 0
type: TUNNEL
localSourceAddr: 1.1.210
readingPause: 50
portNumber: 3671
responseTimeout: 10
location: UV

lieber so:

Code: Alles auswählen

UID: knx:ip:fad8dcc796
label: KNX/IP Gateway
thingTypeUID: knx:ip
configuration:
useNAT: false
readRetriesLimit: 3
ipAddress: 192.168.177.14
localIp: 192.168.177.40
autoReconnectPeriod: 0
type: TUNNEL
localSourceAddr: 1.1.210
readingPause: 50
portNumber: 3671
responseTimeout: 10
location: UV
Wobei hier (meiner Faulheit geschuldet) die Einrückungen fehlen, die sind bei yaml aber wichtig.
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

ys97
Beiträge: 6
Registriert: 13. Apr 2021 18:39

Re: Fragen über KNX und der Einstieg

Beitrag von ys97 »

Achso ok werde ich tun. Hab da noch eine frage jetzt wo das Aktoren schalten funktioniert, hat schonmal jemand einen Eingang vom Binäre eingang Abgefragt und auf Openhab sich anzeigen gelassen. Bzw. geht das überhaupt?

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 13864
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 222
Wohnort: Darmstadt

Re: Fragen über KNX und der Einstieg

Beitrag von udo1toni »

Ja, warum sollte das nicht gehen?

Tipp hier: Du kannst einne Binäreingang in openHAB sowohl als contact als auch als switch Channel abbilden (je nachdem, ob Du das Item als OPEN/CLOSED oder ON/OFF verwenden möchtest). Bei der Darstellung des Items spielt die Entscheidung keine Rolle! Um zu verhindern, dass ein Switch Item mit einer Schaltfläche dargestellt wird, reicht es, das Item über ein Text Widget darzustellen.
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

ys97
Beiträge: 6
Registriert: 13. Apr 2021 18:39

Re: Fragen über KNX und der Einstieg

Beitrag von ys97 »

ok danke, so hab mich mal dran versucht allerdings hört das things nicht mit, ich bekomme auch keinen Log angezeigt. Wie hört der HAB den auf dem KNX Bus mit?
Oder hab ich einen fehler im Things

[code]
UID: knx:device:fad8dcc796:BiEingang
label: Binäre Eingang
thingTypeUID: knx:device
configuration:
pingInterval: 1
address: 1.1.101
readInterval: 1
fetch: false
bridgeUID: knx:ip:fad8dcc796
location: Dachboden
channels:
- id: "3"
channelTypeUID: knx:switch
label: "3"
description: ""
configuration:
ga: 1.0.1
[/code]

Antworten