Sonoff Basic (Tasmota 9.2.0) schaltet bei Powerfail/Restart immer Power 1

Die alternative Firmware für ESP8266 based devices

Moderatoren: seppy, udo1toni

Antworten
Stachi
Beiträge: 125
Registriert: 8. Dez 2020 19:29

Sonoff Basic (Tasmota 9.2.0) schaltet bei Powerfail/Restart immer Power 1

Beitrag von Stachi »

Hallo zusammen,

mir ist vor kurzem aufgefallen, dass mein Sonoff-Basic (verwende ich für mein Garagentor als pot.-freien Kontakt) bei Powerfail oder auch einfach bei einem reset dauernd Power 1 schaltet...
Meine anderen Sonoffs machen das nicht...
Hat einer von euch eine Idee, wie ich dem das austreiben kann?

hier noch die Konsolenausgabe nach Reset:

Code: Alles auswählen

00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FA, zählen 115
00:00:00 QPC: Count 1
00:00:00 Projekt tasmota Garagentor Version 9.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2020.12.21 15:09:06)
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 XXXXXXXX Channel 6 BSSId E2:63:DA:07:D4:CA in Modus 11n als Garagentor-3048...
00:00:01 WIF: verbunden
00:00:02 HTP: Web-Server aktiv bei Garagentor-3048 mit IP-Adresse 192.168.1.36
20:39:12 MQT: Verbindungsversuch...
20:39:12 MQT: verbunden
20:39:12 MQT: tele/Garagentor/LWT = Online (beibehalten)
20:39:12 MQT: cmnd/Garagentor/POWER = 
20:39:12 MQT: tele/Garagentor/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"9.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/MQTT Binding_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
20:39:12 MQT: tele/Garagentor/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Garagentor-3048","IPAddress":"192.168.XXX.XXX"}
20:39:12 MQT: tele/Garagentor/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/POWER1 = OFF
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/POWER2 = OFF
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/POWER3 = OFF
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER1":"ON"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/POWER1 = ON
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER1":"ON"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/POWER1 = ON
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
20:39:12 MQT: stat/Garagentor/POWER1 = OFF
20:39:15 QPC: Reset
20:39:16 MQT: tele/Garagentor/STATE = {"Time":"2020-12-23T20:39:16","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXXXXXX","BSSId":"E2:63:DA:07:D4:CA","Channel":6,"RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
20:39:16 MQT: tele/Garagentor/SENSOR = {"Time":"2020-12-23T20:39:16","Switch2":"ON","Switch3":"ON"}
20:39:20 MQT: stat/Garagentor/RESULT = {"POWER3":"ON"}
20:39:20 MQT: stat/Garagentor/POWER3 = ON

Stachi
Beiträge: 125
Registriert: 8. Dez 2020 19:29

Re: Sonoff Basic (Tasmota 9.2.0) schaltet bei Powerfail/Restart immer Power 1

Beitrag von Stachi »

So. Hab’s gelöst.

Für alle mit einem ähnlichen Problem:
Mein Broker hat (warum auch immer) Power ON als retained-Message für dieses eine Topic drin gehabt...
Das hat der Sonoff bei jedem Neustart bekommen...
Einmal diese Message aus dem Broker löschen und... es läuft wieder.

Antworten