Shelly1 und Feller Zeptrionen

Geflasht oder ungeflasht ...

Moderator: seppy

Antworten
Gius1eppe
Beiträge: 55
Registriert: 2. Feb 2020 16:35

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von Gius1eppe »

violine21 hat geschrieben: 7. Feb 2020 12:42 Udo meint es so:
Bild
Statt des 3320 einen Shelly, der als Nebenstelle des 3301 fungiert. Der Nebenstellenimpuls kommt auf K vom Shelly.
Den Shelly steuerst Du per Rule mit einem Timer oder dem Expire-Binding als Impuls von ca. 1-2s.

Trigger (App, ...) via OH >>> Shelly-Impuls (Rule oder Expire) >>> 3301 erhält einen Nebenstellenimpuls vom Shelly.

Wenn Du jetzt noch einen Status vom Zeptrion in OH sehen willst, musst Du den Shelly 2.5 nehmen und den 2. Input mit dem Zeptrion-Ausgang verbinden. Dann bekommst Du bei händischer Zeptrion-Bedienung den Schaltstatus (Zustand der Lampe) in OH angezeigt.

Durch Dein zweimaliges Schalten hast Du praktisch den Impuls erzeugt, den OH für Dich liefern soll.

Code: Alles auswählen

var Timer Shelly_Timer = null

rule "Zeptrion"
when
    Item "Dein Eingabegerät" changed from OFF to ON 
then
    if(Shelly_xxx.state != ON) {
        Shelly_xxx.sendCommand(ON)
        Shelly_Timer?.cancel
        Shelly_Timer = createTimer(now.plusSecounds(1), [|
            Shelly_xxx.sendCommand(OFF)
        ])
    }
end
Hallo

Danke. Ich werde es nach den Ferien testen.

Grüsse

Gius1eppe
Beiträge: 55
Registriert: 2. Feb 2020 16:35

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von Gius1eppe »

violine21 hat geschrieben: 7. Feb 2020 12:42 Udo meint es so:
Bild
Statt des 3320 einen Shelly, der als Nebenstelle des 3301 fungiert. Der Nebenstellenimpuls kommt auf K vom Shelly.
Den Shelly steuerst Du per Rule mit einem Timer oder dem Expire-Binding als Impuls von ca. 1-2s.

Trigger (App, ...) via OH >>> Shelly-Impuls (Rule oder Expire) >>> 3301 erhält einen Nebenstellenimpuls vom Shelly.

Wenn Du jetzt noch einen Status vom Zeptrion in OH sehen willst, musst Du den Shelly 2.5 nehmen und den 2. Input mit dem Zeptrion-Ausgang verbinden. Dann bekommst Du bei händischer Zeptrion-Bedienung den Schaltstatus (Zustand der Lampe) in OH angezeigt.

Durch Dein zweimaliges Schalten hast Du praktisch den Impuls erzeugt, den OH für Dich liefern soll.

Code: Alles auswählen

var Timer Shelly_Timer = null

rule "Zeptrion"
when
    Item "Dein Eingabegerät" changed from OFF to ON 
then
    if(Shelly_xxx.state != ON) {
        Shelly_xxx.sendCommand(ON)
        Shelly_Timer?.cancel
        Shelly_Timer = createTimer(now.plusSecounds(1), [|
            Shelly_xxx.sendCommand(OFF)
        ])
    }
end
Hallo. Habe das nun probiert. Habe den Shelly von der Klemme SW mit dem Zeptrion Klemme K verbunden. Den Lampendraht habe ich auf dem Zeptrion angeschlossen(war schon immer so). Der Potentialfreie Kontakt auf dem Shelly ist aktuell leer.
Auch wenn ich die Lampe über den Shelly schlaufe, geht es nicht.
Leider kein Erfolg.

Code:

var Timer Shelly_Timer = null
rule "Zeptrion"
when
Item Licht_Gang_WC changed from OFF to ON
then
if(Licht_Gang_WC.state != ON)
{
Licht_Gang_WC .sendCommand(ON)
Shelly_Timer.cancel
Shelly_Timer = createTimer(now.plusSeconds(1),
[
Licht_Gang_WC.sendCommand(OFF)
])
}
end

Items:

// Licht EG zu 1.OG
Switch Licht_Treppe_EG "Licht_Treppe_EG"

// Licht 1.OG zu 2.OG
Switch Licht_Treppe_OG "Licht_Treppe_OG"

// Licht Küche
Switch Licht_Kueche "Licht Kueche"

Was habe ich falsch gemacht?
Muss ich auf dem Shelly direkt noch was einstellen?

Gruss
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von violine21 »

Hallo,
Du hattest doch schon einmal eine teilweise funktionierende Schaltung:
Hallo

So und heute Abend nochmals getestet. Als Nebenstellen angeschlossen.
Funktioniert via APP, aber bei jedem 2. Mal schalten!!
Ist denn die Funktion so noch gegeben?
Wenn ja, kannst Du den Shelly als Taster programmieren. Dazu benötigst Du erst mal nicht OpenHAB.
shelly_pulse.gif
Einfach 1 Sek. AUTO OFF einstellen und noch einmal mit der Shelly-App testen.
Wenn das funktioniert, kommt OpenHAB ins Spiel.

VG André
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Gius1eppe
Beiträge: 55
Registriert: 2. Feb 2020 16:35

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von Gius1eppe »

violine21 hat geschrieben: 5. Mär 2020 21:40 Hallo,
Du hattest doch schon einmal eine teilweise funktionierende Schaltung:
Hallo

So und heute Abend nochmals getestet. Als Nebenstellen angeschlossen.
Funktioniert via APP, aber bei jedem 2. Mal schalten!!
Ist denn die Funktion so noch gegeben?
Wenn ja, kannst Du den Shelly als Taster programmieren. Dazu benötigst Du erst mal nicht OpenHAB.
shelly_pulse.gif
Einfach 1 Sek. AUTO OFF einstellen und noch einmal mit der Shelly-App testen.
Wenn das funktioniert, kommt OpenHAB ins Spiel.

VG André
Hallo

Habe jetzt mit 2 Sekunden getestet. Wenn ich den Shelly per AP anschalte, schaltet er nach 2 Sekunden ab.
Also das funktioniert mal...

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von violine21 »

Und was macht der Zeptrion?
Hast Du den Shelly wie "damals" als Nebenstelle angeschlossen? Dann müsste der Zeptrion vom Shelly ferngeschaltet werden.
Der Schaltausgang vom Shelly ist übrigens der Kontakt mit dem O.
Die Lampe verbleibt am Zeptrion.

Gius1eppe
Beiträge: 55
Registriert: 2. Feb 2020 16:35

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von Gius1eppe »

violine21 hat geschrieben: 5. Mär 2020 21:50 Und was macht der Zeptrion?
Hast Du den Shelly wie "damals" als Nebenstelle angeschlossen? Dann müsste der Zeptrion vom Shelly ferngeschaltet werden.
Der Schaltausgang vom Shelly ist übrigens der Kontakt mit dem O.
Ich habe die K Klemme vom Zeptrion 3302 mit dem SW des Shelly1 verbunden.
Der Lampendraht ist immer noch auf dem Zeptrion angeschlossen.
Der Potentialfreie Kontakt vom Shelly ist leer.
Also Phase, Neutralleiter und Steuerkontakt auf dem Shelly sind angeschlossen.

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von violine21 »

Hattest Du das vor dem Urlaub auch so angeschlossen?
Das Schliesser im Shelly liegt zwischen I und O.
Wenn der Shelly die Nebenstelle vom Zeptrion sein soll, müssen diese Anschlüsse den Ersatz des Nebenstellen-Zeptrions bilden.

Gius1eppe
Beiträge: 55
Registriert: 2. Feb 2020 16:35

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von Gius1eppe »

violine21 hat geschrieben: 5. Mär 2020 22:00 Hattest Du das vor dem Urlaub auch so angeschlossen?
Das Schliesser im Shelly liegt zwischen I und O.
Wenn der Shelly die Nebenstelle vom Zeptrion sein soll, müssen diese Anschlüsse den Ersatz des Nebenstellen-Zeptrions bilden.
Ich hatte beide Varianten probiert. Die Lampe auf dem Shelly und die Lampe wie aktuell auf dem Zeptrion.

Aktuell habe ich die Schaltung wie oben beschrieben....

violine21
Beiträge: 589
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von violine21 »

Schau mal hier:
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... -shelly-1/
Den Taster denkst Du Dir weg, den hast Du nicht. An Stelle der Glühlampe ist Dein Zeptrion.
Irgendwie hörte sich das vor dem Urlaub schon recht vielversprechend an :?

Gius1eppe
Beiträge: 55
Registriert: 2. Feb 2020 16:35

Re: Shelly1 und Feller Zeptrionen

Beitrag von Gius1eppe »

violine21 hat geschrieben: 5. Mär 2020 22:10 Schau mal hier:
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... -shelly-1/
Den Taster denkst Du Dir weg, den hast Du nicht. An Stelle der Glühlampe ist Dein Zeptrion.
Irgendwie hörte sich das vor dem Urlaub schon recht vielversprechend an :?
Cool. So geht es wie du beschrieben hast! Danke viel Mal.
Aber diese Variante hat ich nicht. Ich war irgendwie festgefahren mit der SW Klemme auf dem Shelly.
Mit dieser Sekunde direkt im Shelly funktioniert es.
Das der Status so nicht geht, habt ihr ja mir geschrieben.

Antworten