Mal so am Rande...

Bei mir muss ich den Astro Trigger seit der Umstellung auf meinen RPi4 in Gänsefüßchen schreiben. Ansonsten reagiert die Rule nicht mehr.

Code: Alles auswählen

Channel "astro:sun:local:set#event" triggered START
So ist es in der Doku über die Rules im Openhab auch beschrieben.

Code: Alles auswählen

Channel "<triggerChannel>" triggered [<triggerEvent>]

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 738
Registriert: 24. Sep 2015 20:25
Answers: 4
Wohnort: Bonn

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von seppy »

Hi,
@Maggi: ich habe das Beispiel aus dem Wiki kopiert und dort sind einfache ' verwendet und nicht doppelte ". Mal sehen was Engelsen berichtet.
@Engelsen: Ja sollte klappen.
Grüße,
Seppy
Homematic und HomematicIP über Raspberrymatic (RaspPi 4 4GB) mit 2x HMLAN. Steuerung und Visualisierung durch OpenHAB2 auf RaspPi in Hutschienengehäuse im Sicherungskasten. Rund 100 Aktoren/Sensoren

- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Moin zusammen,

hab gestern noch von einer VM auf einen RPi3 portiert, da ich gerne das RaspBee Modul nutzen will. ... Leider hatte ich vergessen die Zeit anzupassen, so dass ich den LateNightSwitch nicht testen konnte.
Ich habe die Switches also in die SiteMap eingebaut und manuell getriggert. Das funktionierte schonmal gut.
Nun muss ich heute Abend nur nochmal den Trigger abwarten.

Leider komme ich grad nicht per VPN auf mein System, so dass ich nicht sehen kann, was in den Event-Logs steht.

Sobald ich mehr weiß, gebe ich Bescheid! :)

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

So, sorry fürs späte Antworten.

Der Trigger hat wie gewünscht funktioniert.
Es reichten einfache Anführungszeichen. Danke @seppy

Es ist aber wirklich doof, dass das Wiki und die Forenbeiträge und die Doku sich dahingehend irgendwie nicht einig sind: Bei einigen gehts mit '', bei anderen mit "" ...