Hallo zusammen,
ich habe jeweils eine Messsteckdose am Trocken und an der Waschmaschine angeschlossen.
Wenn beide fertig sind, bekomme ich eine Nachricht über Telegram.
Dafür habe ich eine Regel angelegt, die die Spannung im Auge behält.
Funktioniert auch alles einwandfrei.
Was mich allerdings nervt, ist die Tatsache, dass ich bei jedem Neustart von Openhab die Nachricht bekomme, dass die Waschmaschine oder der Trockner fertig ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das umgehen kann?
Danke
Verhalten Messsteckdose bei Neustart
Moderator: seppy
-
- Beiträge: 225
- Registriert: 6. Jun 2019 11:25
Re: Verhalten Messsteckdose bei Neustart
Hallo,
ich kann das nur vom Prinzip her sagen. Es muß eine Variable erstellt werden, die nach dem Systemstart mit einer Zeitverzögerung den Zustand ändert. In Deiner rule für waschen und trocknen muß diese Variable dann noch abgefragt werden.
So habe ich das direkt in homematic eingerichtet, da ich mit openhab mehr Visualisierung und Anbindung an google mache.
Viele Grüße,
Ralf
ich kann das nur vom Prinzip her sagen. Es muß eine Variable erstellt werden, die nach dem Systemstart mit einer Zeitverzögerung den Zustand ändert. In Deiner rule für waschen und trocknen muß diese Variable dann noch abgefragt werden.
So habe ich das direkt in homematic eingerichtet, da ich mit openhab mehr Visualisierung und Anbindung an google mache.
Viele Grüße,
Ralf
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4.1.0 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf
Debmatic und Openhab 4.1.0 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
- seppy
- Beiträge: 738
- Registriert: 24. Sep 2015 20:25
- Wohnort: Bonn
Re: Verhalten Messsteckdose bei Neustart
Hi,
ich vermute! Deine Regel prüft auf "!= Irgendwas" und solange Deine Item nicht explizit gesetzt wurde ist es eben NULL. Bei mir hat geholfen die Regeln daraufhin zu prüfen. Willst Du uns die Regel hier zeigen?
Grüße,
Seppy
ich vermute! Deine Regel prüft auf "!= Irgendwas" und solange Deine Item nicht explizit gesetzt wurde ist es eben NULL. Bei mir hat geholfen die Regeln daraufhin zu prüfen. Willst Du uns die Regel hier zeigen?
Grüße,
Seppy
Homematic und HomematicIP über Raspberrymatic (RaspPi 4 4GB) mit 2x HMLAN. Steuerung und Visualisierung durch OpenHAB2 auf RaspPi in Hutschienengehäuse im Sicherungskasten. Rund 100 Aktoren/Sensoren
- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung
- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 19. Nov 2018 20:32
Re: Verhalten Messsteckdose bei Neustart
Vielen Dank für Eure Meldungen.
Ich habe folgende Rules am laufen:
Die folgende Rule sendet mir die Telegram Nachricht.
Allerdings nur, wenn ich im WLAN bin.
Ich habe folgende Rules am laufen:
Code: Alles auswählen
rule "Waschmaschine Mode An"
when
Item WASCH_PO changed
then
if (WASCH_PO.state > 2) WASCH_MD.postUpdate(ON)
end
Code: Alles auswählen
rule "Waschmaschine Mode Aus"
when
Item WASCH_PO changed
then
if (WASCH_PO.state <= 2) WASCH_MD.postUpdate(OFF)
end
Allerdings nur, wenn ich im WLAN bin.
Code: Alles auswählen
rule "Meldung Waschmaschine H"
when
Item WASCH_MD changed to OFF
then
if (Henk.state == OPEN) {
sendTelegram("bot1", "Waschmaschine ist fertig")
}
end
- udo1toni
- Beiträge: 13989
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Verhalten Messsteckdose bei Neustart
Du kannst den Trigger der letzten Rule ändern, auf changed from ON to OFF:
Danach sollte der Spuk ein Ende haben
Code: Alles auswählen
rule "Meldung Waschmaschine H"
when
Item WASCH_MD changed from ON to OFF
then
if (Henk.state == OPEN) {
sendTelegram("bot1", "Waschmaschine ist fertig")
}
end
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 19. Nov 2018 20:32
Re: Verhalten Messsteckdose bei Neustart
Super:-)
Klappt. Vielen Dank
Klappt. Vielen Dank