Das einfachste der Welt - einfach eine eigene Rule 5 Minuten bevor die andere startet..
Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 7. Jan 2019 12:30
- Wohnort: Österreich
- Kontaktdaten:
Re: Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
Aber natürlich! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Das einfachste der Welt - einfach eine eigene Rule 5 Minuten bevor die andere startet..
Das einfachste der Welt - einfach eine eigene Rule 5 Minuten bevor die andere startet..
In Verwendung:
Wago SPS 750-881 für Rolladen/Raffstore, Garagen und Einfahrtstorsteuerung mit Dali Bus für Beleuchtung und COM Schnittstelle für SMS Empfang und Versand, Sonnenstandsberechnung für Automatische Beschattung, Alarmanlage
Raspberrymatic, openHab2, Hue Bridge, Alexa, Logitech Harmony
Wago SPS 750-881 für Rolladen/Raffstore, Garagen und Einfahrtstorsteuerung mit Dali Bus für Beleuchtung und COM Schnittstelle für SMS Empfang und Versand, Sonnenstandsberechnung für Automatische Beschattung, Alarmanlage
Raspberrymatic, openHab2, Hue Bridge, Alexa, Logitech Harmony
- udo1toni
- Beiträge: 15248
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
Kurze Frage: Falls der Shelly mit Tasmota geflasht sein sollte, kann man die Pulsetime direkt im Shelly einstellen (in 100ms-Schritten bis 11.1, dann in Sekundenschritten). Eventuell gibt es eine ähnliche Option auch in der Original Shelly Firmware?
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
- KellerK1nd
- Beiträge: 432
- Registriert: 17. Jun 2019 16:45
- Wohnort: Griesheim
Re: Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
Wo genau stellt man das ein? Ich hab noch zwei Shellys mit Tasmota die anderen laufen derzeit mit Originalfirmware. Ist das in den Timereinstellungen? Da blicke ich das Menü absolut nicht.udo1toni hat geschrieben:Kurze Frage: Falls der Shelly mit Tasmota geflasht sein sollte, kann man die Pulsetime direkt im Shelly einstellen (in 100ms-Schritten bis 11.1, dann in Sekundenschritten). Eventuell gibt es eine ähnliche Option auch in der Original Shelly Firmware?
Betriebssystem: Proxmox 7.3-4
openHAB Container: debian11 LXC
openHAB Version: 3.4
Hardware: HomeServer Eigenbau mit einem Intel i5 9600K
Smarthome-Equipment:
- Rasperrymatic
- deConz
- HUE
- Shellys
- Mosquitto
- AVM Fritz!Box
openHAB Container: debian11 LXC
openHAB Version: 3.4
Hardware: HomeServer Eigenbau mit einem Intel i5 9600K
Smarthome-Equipment:
- Rasperrymatic
- deConz
- HUE
- Shellys
- Mosquitto
- AVM Fritz!Box
- udo1toni
- Beiträge: 15248
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
Der Parameter heißt PulseTime. Der Wert 0 schaltet die Funktion ab. 1-111 setzt den Wert in 10tel Sekunden, also von 0.1 bis 11.1 Sekunden, 112 - 64900 setzt den Wert in Sekunden, wobei 100 abgezogen werden, also 13 Sekunden bis 64800 Sekunden. Kannst Du über die Konsole oder auch bequem per mqtt setzen 
Wenn man das Relais immer eingeschaltet haben möchte und nur für die Impulszeit ausgeschaltet werde nsoll, setzt man PowerOnState auf 5. Kann man alles in der Doku nachlesen
https://tasmota.github.io/docs/#/Home

Wenn man das Relais immer eingeschaltet haben möchte und nur für die Impulszeit ausgeschaltet werde nsoll, setzt man PowerOnState auf 5. Kann man alles in der Doku nachlesen

openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 23
- Registriert: 6. Feb 2020 09:49
Re: Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
Man(n)/Frau hat ja nun doch nicht immer das Handy in der Hosentasche, so dass die Warung "Tor wird geschlossen" möglicher Weise nicht bemerkt wird.Jetzt wird die Regel 5 Minuten eher getriggert, der 5 Minuten-Timer wird angelegt, sollte das Tor noch nicht geschlossen sein. Ist das Tor noch offen wird nach 5 Minuten der Impuls gesendet, sollte in der Zwischenzeit das Tor geschlossen worden sein, gibt es eine Information am Ende des 5 Minuten-Timers, ansonsten läuft die Regel wie vorher weiter und nach 30 Sekunden, nach Ablauf des Timers wird, nochmalig geprüft ob das Tor auch wirklich zu ist.
Gibt es eine Möglichkleit, den Timer abzusichern, dass das Garagentor niemandem auf den Kopf und keinem Auto auf das Dach fällt? Ich denke da an eine Lichtschranke im Torbereich, die dann die Zeitregel übersteuert (abbricht) und eine Nachricht ausgiebt, dass das Tor nicht geschlossen kann weil etwas im Weg ist.
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 7. Jan 2019 12:30
- Wohnort: Österreich
- Kontaktdaten:
Re: Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
ja, da gebe ich dir recht.. aber wir wohnen jetzt schon seit 7 Jahren und das wäre denke ich nie der Fall gewesen..
Die Autos stehen nie in den Torbereichen und höchstens ein Kinderfahrrad könnte mal im Weg liegen/stehen und dann fährt das Tor da drauf und wieder ein Stück auf...
Die Autos stehen nie in den Torbereichen und höchstens ein Kinderfahrrad könnte mal im Weg liegen/stehen und dann fährt das Tor da drauf und wieder ein Stück auf...
In Verwendung:
Wago SPS 750-881 für Rolladen/Raffstore, Garagen und Einfahrtstorsteuerung mit Dali Bus für Beleuchtung und COM Schnittstelle für SMS Empfang und Versand, Sonnenstandsberechnung für Automatische Beschattung, Alarmanlage
Raspberrymatic, openHab2, Hue Bridge, Alexa, Logitech Harmony
Wago SPS 750-881 für Rolladen/Raffstore, Garagen und Einfahrtstorsteuerung mit Dali Bus für Beleuchtung und COM Schnittstelle für SMS Empfang und Versand, Sonnenstandsberechnung für Automatische Beschattung, Alarmanlage
Raspberrymatic, openHab2, Hue Bridge, Alexa, Logitech Harmony
- KellerK1nd
- Beiträge: 432
- Registriert: 17. Jun 2019 16:45
- Wohnort: Griesheim
Steuerung von Garagentor und Einfahrtstor nach bestimmter Zeit
Normal hat so ein Tor einen Kontakt im unteren Dichtgummi, entweder Lichtschranke oder Kontaktschleife, die das Tor zum reversieren veranlasst falls dieser Kontakt geschaltet/unterbrochen wird. Wenn so ein Tor keinen Sicherheitskontakt hat greift in der Regel die Kraftabschaltung.byteschubser hat geschrieben:Man(n)/Frau hat ja nun doch nicht immer das Handy in der Hosentasche, so dass die Warung "Tor wird geschlossen" möglicher Weise nicht bemerkt wird.Jetzt wird die Regel 5 Minuten eher getriggert, der 5 Minuten-Timer wird angelegt, sollte das Tor noch nicht geschlossen sein. Ist das Tor noch offen wird nach 5 Minuten der Impuls gesendet, sollte in der Zwischenzeit das Tor geschlossen worden sein, gibt es eine Information am Ende des 5 Minuten-Timers, ansonsten läuft die Regel wie vorher weiter und nach 30 Sekunden, nach Ablauf des Timers wird, nochmalig geprüft ob das Tor auch wirklich zu ist.
Gibt es eine Möglichkleit, den Timer abzusichern, dass das Garagentor niemandem auf den Kopf und keinem Auto auf das Dach fällt? Ich denke da an eine Lichtschranke im Torbereich, die dann die Zeitregel übersteuert (abbricht) und eine Nachricht ausgiebt, dass das Tor nicht geschlossen kann weil etwas im Weg ist.
Betriebssystem: Proxmox 7.3-4
openHAB Container: debian11 LXC
openHAB Version: 3.4
Hardware: HomeServer Eigenbau mit einem Intel i5 9600K
Smarthome-Equipment:
- Rasperrymatic
- deConz
- HUE
- Shellys
- Mosquitto
- AVM Fritz!Box
openHAB Container: debian11 LXC
openHAB Version: 3.4
Hardware: HomeServer Eigenbau mit einem Intel i5 9600K
Smarthome-Equipment:
- Rasperrymatic
- deConz
- HUE
- Shellys
- Mosquitto
- AVM Fritz!Box