ich habe vor einiger Zeit folgenden Thread eröffnet.
Leider konnte mir niemand in diesem Forum helfen.Heavy-Dee hat geschrieben: ↑6. Jun 2020 18:23 Hallo zusammen,
Ich möchte die Heizkreis-Pumpe meiner Heizung manuell bzw. rule abschalten können. Zu diesem zweck steuere ich mit einem SonoffBasic (TM 7.1.2) ein Koppelrelais (Öffnerkontakt) an. Im ausgeschalteten Zustand (Sonoff) werden die Einschaltsignale der Heizungssteuerung über den Öffnerkontakt des Koppelrelais an die Pumpe weitergegeben. Somit ist sichergestellt das bei Ausfall des Sonoffs oder openHAB, die Heizkreis-Pumpe funktioniert.
Wenn ich nun den Sonoff auf "ON" schalte, zieht das Koppelrelais an und die Pumpe geht aus.
Was mir Kopfzerbrechen macht, ist der Anzeigestatus des Schalters auf der Sitemap!
Schalter "ON" bedeutet in diesem Fall ja Sonoff "ON" => PUMPE "OFF". !!!
Kann ich das irgendwie invertieren? d.h. wenn Schalter auf "ON" => Sonoff "OFF" => PUMPE "ON".
Habe es schon mit Tasmota "SwitchMode" probiert, aber nicht hinbekommen.
Vieleicht hat jmd nen guten Tipp für mich.
Thing:Item:Code: Alles auswählen
Thing topic SonoffBasic_A8112F "Heizkreis" @ "Zentrale" { Channels: Type switch : ch1 "Heizkreis" [ stateTopic="stat/SonoffBasic_A8112F/POWER", commandTopic="cmnd/SonoffBasic_A8112F/POWER" ] Type switch : ch1lwt "Empfangsstoerung" [ stateTopic="tele/SonoffBasic_A8112F/LWT", off="Online",on="Offline" ]
Code: Alles auswählen
/* Schalter Heizkreis */ // Schalter (OFF/ON) Switch TM_ZTR_Heizkreis //(grpSchalter) { channel="mqtt:topic:mosquitto:SonoffBasic_A8112F:ch1", autoupdate="false" } // Empfangsstoerung (ON/OFF) Switch TM_ZTR_Heizkreis_Empfangsstoerung (grpEmpfangsstoerung) { channel="mqtt:topic:mosquitto:SonoffBasic_A8112F:ch1lwt" }
Ich habe das Problem zwischenzeitlich in "Tasmota" lösen können.
Um anderen ggf. auch mal helfen zu können, poste ich hier mal meinen Lösungsweg:
An dem besagten Sonoff-Basic habe ich über Vorlage konfigurieren eine neue Vorlage "Sonoff Basic I" auf Basis Sonoff Basic (1) erstellt.
Für den GPIO 12 habe ich dann auf Relais1i(29) ausgewählt und gespeichert. Nach dem Neustart über Gerät konfigurieren die Vorlage "Sonoff Basic I" auswählen und speichern. Auf diese Weise wird aus einen NC Kontakt am Sonoff ein NO und auch das Anzeigeverhalten in oH passt.
In meinem Fall:
Wenn der Schalter in oH auf ON -> Sonoff fällt ab -> Pumpe an !!
Ich hoffe, es kann jmd mal brauchen.