Bekomme ZME_06443 Wandschalter nicht zum laufen

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Antworten
Eleven
Beiträge: 53
Registriert: 15. Okt 2018 10:27
Answers: 0

Bekomme ZME_06443 Wandschalter nicht zum laufen

Beitrag von Eleven »

Hallo und guten Abend,

ich habe mir vor ein paar Tagen einen Z-Wave.Me Wall Controller genauer gesagt einen ZME_06443: Wall Controller zugelegt.
Nachdem ich diesen über die Inbox der Paper UI eingebunden habe werden mir 2 Channels angezeigt.

Channels

Code: Alles auswählen

Scene Number
zwave:device:xxxxxxxx:node36:scene_number

Batterieladung
zwave:device:xxxxxxxx:node36:battery-level
Man hat bei diesem Schalter die Möglichkeit einmal die Wippe nach oben und einmal nach unten zu drücken.
Ich möchte diesen nun als ganz normalen Schalter nutzen, heißt Schaltwippe nach oben Licht an, Schaltwippe nach unten und das Licht soll wieder aus gehen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich dieses hinbekomme.
Sofern ich eine der beiden Schaltwippen betätige sehe ich im log überhaupt nichts. Bei einem dreifach klick steht im log folgendes:

Code: Alles auswählen

2020-10-30 23:27:17.674 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'zwave:device:xxxxxxxx:node36' has been updated.
Mein Openhab System läuft auf einem Raspberry PI in Verbindung mit einem zme_uzb1 Stick.

Ich habe über die Paper UI folgende Parameter gesetzt:

Configuration Parameter:

Code: Alles auswählen

Parameter 10= 50
Parameter 11= No
Parameter 13= Switch ON, OFF and dim Basic Set
Parameter 14= Disabled
Parameter 15= Switch OFF Only
Parameter 20= No
Association Groups:

Code: Alles auswählen

Parameter 1= Controller
Parameter 2= 
Device Configuration:

Code: Alles auswählen

Polling Period= 1 Day
Command Poll Period= 1500
Wakeup Configuration:

Code: Alles auswählen

Wakeup Interval= 604800
Ich hoffe das ich mir helfen könnt!


Hier habe ich ein paar links mit ein paar mehr Informationen.

https://doc.eedomus.com/en/index.php/Wi ... ZME_06443)
https://doc.eedomus.com/files/Z-WAVE.ME ... ual_US.pdf
https://opensmarthouse.org/zwavedatabase/148

BG56
Beiträge: 1
Registriert: 11. Aug 2019 14:16
Answers: 0

Re: Bekomme ZME_06443 Wandschalter nicht zum laufen

Beitrag von BG56 »

Hi Eleven,
I habe gerade eben Deine Frage gesehen. Bin mir nicht sicher, ob Deine Frage nach 3 Monaten inzwischen beantwortet ist. Falls nicht, anbei meine Antwort, wie ich es anhand der Anleitung machen würde (ich habe nur Fibaro Dimmer anhand deren Konfiguration ich die Lösung wie folgt vermute): Paramater 13 und 14 auf 3 setzen. Die Ergebnisse vom Channel "scene_number" in einer Rule auswerten (neben "battery-level" gibt es scheinbar ja nur diesen Channel "scene_number". Die Werte dieses Channels sollten je nach Tastendruck zwischen 1 und 16 liegen.

If the device is associated to a static controller it can be used to activate
scenes in this controller. If the configuration parameters #13 and #14 are to
set to the value of 3 the following scene activation commands are sent to the
target nodes of the association groups:
• Scene 1: Single Click on Upper Part of Paddle
• Scene 2: Single Click on Lower Part of Paddle
• Scene 3: Single Click Dim Up
• Scene 4: Single Click Dim Down
• Scene 5: Single Click Dim Up Stop
• Scene 6: Single Click Dim Down Stop
• Scene 11: Double Click on Upper Part of Paddle
• Scene 12: Double Click on Lower Part of Paddle
• Scene 13: Double Click Dim Up
• Scene 14: Double Click Dim Down
• Scene 15: Double Click Dim Up Stop
• Scene 16: Double Click Dim Down Stop

Antworten