Und wieder erweitere ich mein gigantiscches Z-Wave Netzwerk mit einigen Sensoren...
Bin günstig an ein Dutzend Rauchmelder gekommen (Naja, der Halter fehlt und kommt nun wohl aus dem 3D-Drucker)
Allerdings (nach erfolgreicher Includierung) tue ich mich extremst schwer das Handbuch zum Thema "Notification v5" zu lesen:
https://manuals.fibaro.com/smoke-sensor/
https://manuals.plus/nice/nice-smoke-co ... 002-manual
Kann hier Jemand die Zustände im Falle eines Alarm deuten bzw. mir erklären was diese 6 Channels bedeuten?
(Noch besser natürlich mit einer Quelle)
Vielen Dank
FDSG002 (Fibaror Z-Wave SmokeSensor)
Moderator: seppy
-
- Beiträge: 201
- Registriert: 28. Aug 2021 10:34
FDSG002 (Fibaror Z-Wave SmokeSensor)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- udo1toni
- Beiträge: 15240
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: FDSG002 (Fibaror Z-Wave SmokeSensor)
Quelle habe ich keine, aber meine Deutung zu den Channels:
1. Smoke Alarm Sensor Status -> Rauchalarm
2. Smoke Alarm Alarm status -> Alarmzustand
3. Heat Alarm Heat Sensor Status -> Temperaturalarm
4. Home Security Cover Status -> Sabotagekontakt
5. Power Management Battery Maintenance -> Batterie Ladezustand kritisch
6. System Hardware Status -> Hardware defekt
Nach meinem Verständnis bekommst Du also über 2. einen "allgemeinen" Alarm, vermutlich eine Ver-oder-ung
von 1. und 3.
1. liefert den Alarm bezüglich Rauchentwicklung, während 3. den Hitzealarm liefert.
4. meldet, wenn das Gerät geöffnet wurde, 5. meldet wenn die Batterie zur Neige geht und 6. falls das System erkennt, dass es defekt ist.
Ohne Beleg...
1. Smoke Alarm Sensor Status -> Rauchalarm
2. Smoke Alarm Alarm status -> Alarmzustand
3. Heat Alarm Heat Sensor Status -> Temperaturalarm
4. Home Security Cover Status -> Sabotagekontakt
5. Power Management Battery Maintenance -> Batterie Ladezustand kritisch
6. System Hardware Status -> Hardware defekt
Nach meinem Verständnis bekommst Du also über 2. einen "allgemeinen" Alarm, vermutlich eine Ver-oder-ung

1. liefert den Alarm bezüglich Rauchentwicklung, während 3. den Hitzealarm liefert.
4. meldet, wenn das Gerät geöffnet wurde, 5. meldet wenn die Batterie zur Neige geht und 6. falls das System erkennt, dass es defekt ist.