Genau.
Auch hier wichtig:
Bachforelle hat geschrieben: 25. Jan 2026 10:28
Mir hätte zwar eine Lösung direkt in openHAB besser gefallen
Bitte nicht! Du solltest die Sache anders betrachten: Nehmen wir an, Du möchtest den "Taster" unabhängig von openHAB steuern können. Wenn Du nun openHAB für die automatische Rückschaltung nutzt, musst Du diese auch in der 2. Quelle nachbauen, oder (noch schlimmer...) openHAB muss unter allen Umständen mitbekommen, dass der das Aktor eingeschaltet wurde, um ihn dann - unabhängig von der Quelle - automatisch wieder abzuschalten.
Das ist nicht nur von hinten durch die Brust ins Auge, sondern auch fehleranfällig.
Bei allem, was man so an Automation baut, sollte man ein paar grundsätzliche Überlegungen anstellen, also hier zum Beispiel: will ich "jemals" ein anderes Verhalten haben außer diesen Momentkontakt? Falls ja, muss man sich überlegen, wie das in openHAB elegant zu lösen ist, aber falls nein, sollte man immer bestrebt sein, die Rückschaltung innerhalb des Aktors zu lösen, denn dieser kennt immer den "echten" Zustand des Ausgangs, egal, was außen passiert. WLAN fällt während des Schaltvorhgangs aus? Egal, der Shelly weiß ja, dass er das Relais abfallen lassen muss.
Ich bin in der angenehmen Situation, knx verbaut zu haben

aber grundsätzlich gilt das auch für alle anderen Bussysteme: Die manuelle Steuerung sollte immer und ohne große Einschränkungen komplett ohne openHAB möglich sein.
openHAB soll nur die Befehle senden, die unbedingt notwendig sind, alles andere ist Sache des gesteuerten Systems. Das heißt bei mir: Treppenlicht -> Timer in knx. Die Bewegungsmelder steuern den Aktor direkt, openHAB bekommt lediglich mit, dass das Licht im Flur angeht, und ja, openHAB kann das Licht auch ein- und ausschalten, muss sich aber nicht darum kümmern.
Alle automatischen Steuerungen sind aber Sache von openHAB, es schickt z.B. die Anweisung, alle Läden zu öffnen oder zu schließen.
Vorteil dieser Herangehensweise: Mein Haus "funktioniert" auch ohne openHAB, halt ohne Automation, d.h. ich müsste die Rollläden dann mit einem Tastendruck öffnen lassen. Systemübergreifende Funktionen sind dann natürlich nicht möglich, z.B. die automatische Wiedergabe von Musik wenn im Bad das Licht eingeschaltet wird, denn darum kümmert sich openHAB.
openHAB5.1.2 stable in einem Debian-Container (trixie, OpenJDK 21 headless runtime - LXC, 4 Kerne, 3 GByte RAM)
Hostsystem Proxmox VE 9.1.5 - AMD Ryzen 5 3600 6 Kerne, 12 Threads - 64 GByte RAM - ZFS Pools: Raid Z1, 3 x 20 TB HDD -> 40 TByte und Raid Z0-Mirrored 4 x 1 TByte NVMe -> 2 TByte