Seite 2 von 3

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 18:08
von sihui
hardl hat geschrieben: 21. Apr 2019 17:25 Bei 30 Geräten ist das schon aufwändig
Dann viel Spaß mit Zensys.

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 18:18
von sihui
hardl hat geschrieben: 21. Apr 2019 17:25 Bei 30 Geräten ist das schon aufwändig
Ich meine mich erinnern zu können du nutzt ein Razberry, korrekt? Da funktioniert das Zensys Tool leider nicht, das läuft nur unter Windows.

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 18:42
von hardl
Ich habe gelesen, dass man den Stick in einen Windows Rechner stecken soll. Ist da der Aeotec z-Stick gemeint, den ich am Raspi habe?

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 18:49
von hardl
Bei HABMin kommt jetzt auch eine Fehlermeldung in der Kopfzeile: %%KEY_NOT_FOUND%%

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 18:58
von sihui
hardl hat geschrieben: 21. Apr 2019 18:42 Ich habe gelesen, dass man den Stick in einen Windows Rechner stecken soll. Ist da der Aeotec z-Stick gemeint, den ich am Raspi habe?
Korrekt.

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 19:01
von sihui
hardl hat geschrieben: 21. Apr 2019 18:49 Bei HABMin kommt jetzt auch eine Fehlermeldung in der Kopfzeile: %%KEY_NOT_FOUND%%
Das ist ein uralter Fehler der schon seit zwei Jahren behoben ist ...

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 19:07
von hardl
Bei mir scheinbar noch aktuell.

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Apr 2019 20:02
von hardl
Hallo sihui,

nach gefühltem 20-maligem Entfernen sind jetzt alle Switches aus der Inbox verschwunden.
Nur die 3 Thermostate wollen nicht verschwinden.
Ich werde morgen meine funktionierenden Thermostate einmal excludieren, vielleicht kriege ich dann die doppelten Einträge weg.
Inzwischen danke und noch schöne Ostern

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 21. Mai 2019 14:27
von hardl
Bei der Suche nach den Ursachen für "queue full" bin ich auf einen Fehler gestoßen

Code: Alles auswählen

java.lang.IllegalStateException: Queue full 
Es wird häufiger der Fehler angezeigt:

Code: Alles auswählen

 2019-05-21 14:00:00.019 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'WZ und oder EZ Sonne': The name 'WZ_Sonne' cannot be resolved to an item or type; line 89, column 6, length 8
In der Rule:

Code: Alles auswählen

if((WZ_Sonne.state == ON) && (EZ_Sonne.state == ON)){  //Wenn EZ + WZ Sonnenautomatik ein 
obwohl WZ_Sonne bei Items deklariert ist.

Code: Alles auswählen

Switch WZ_Sonne      <sun>
Switch EZ_Sonne        <sun>
Wo liegt mein Fehler?

Re: Verzögerung beim Schalten

Verfasst: 22. Mai 2019 20:31
von hardl
Noch ein Problem:
Im openhab.log erscheint die Warnung:

Code: Alles auswählen

2019-05-22 16:25:36.431 [WARN ] [nal.protocol.ZWaveTransactionManager] - NODE 16: Not initialized (ie node unknown), ignoring message.
Es gibt aber bei den Things kein Nodes 16

Wo kann ich suchen?