Re: Spontaner Communikation Error bei wenigen Geräten

Verfasst: 17. Jul 2021 22:57
von OliverCJ
Moin...
war jetzt lange nicht mehr hier, habe aber gerade ein sehr ähnliches Problem und dachte mir, ich hänge mich mal ran...
CCU3 und OH2.5
Im Grunde funktioniert auch alles, nur der BWM außen, ein HmIP-SMO bekommt nach einiger Zeit kein Update mehr auf den Helligkeitswert. Während mir im Webfrontend von der CCU eine Helligkeit von 0 angezeigt wird, steht sie in openHAB noch auf 2214. Könnte ein Wert von heute Nachmittag sein...
Nach einem Rebbot läuft es meist wieder ein Zeitlang und dann das gleiche Spiel... so kann das Licht auf der Terrasse ja nicht angehen :-)
Jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?

Alle things sind per Textfile angelegt - genau wie die items und alles andere - und werden mir in VSC auch online angezeigt...

Ach ja, bei der OH3 Installation tritt das nicht auf.

Danke und Gute Nacht
Oliver

Re: Spontaner Communikation Error bei wenigen Geräten

Verfasst: 18. Jul 2021 10:38
von peter-pan
OliverCJ hat geschrieben: 17. Jul 2021 22:57 Moin...
war jetzt lange nicht mehr hier, habe aber gerade ein sehr ähnliches Problem und dachte mir, ich hänge mich mal ran...
CCU3 und OH2.5
Hallo Oliver,
ich kann mich da nur wiederholen. Wenn ich OH3 gleichzeitig mit OH2 laufen lasse, dann übernimmt das Homematic-Binding, das zuletzt aktiviert wurde "die Herrschaft" über mein Homematic.
Probier mal einen Restart von OH2 und beobachte dann, wo die richtigen Werte angezeigt werden. Ich habe zwar nur Fenstersensoren und einen Aussenthermometer, aber regelmässig dieses Verhalten, wenn ich meinen OH3-Rechner hochfahre.

Re: Spontaner Communikation Error bei wenigen Geräten

Verfasst: 18. Jul 2021 11:57
von OliverCJ
Hallo Peter,

Danke für deine Antwort. Mein oh3 ist immer noch ein Testsystem, läuft aber seit Jahresanfang durch ohne Neustart.
Das produktive oh2.5 starte ich regelmäßig neu. Dann stimmen die Werte immer eine Zeitlang und dann wieder nicht. Betrifft aber tatsächlich nur diesen einen Bewegungsmelder und von diesem den Helligkeitswert.
Heute morgen, es war schon lange hell und oh hat mir einen Wert von 0 angezeigt...
Und dann habe ich mich gewundert, dass die Beleuchtung auf der Terrasse nicht angegangen ist, denn die rule sollte eigentlich bei unter 5 auslösen...

Werde nachher noch mal neu starten.

VG Oliver

Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk