Re: OH3: OWM Temp basierte Regel
Verfasst: 13. Aug 2021 10:19
Danke!peter-pan hat geschrieben: ↑12. Aug 2021 17:49 Und macht eigentlich nichts anderes als ein LogInfo auszugeben und einen Schalter (Dummy_3) einzuschalten. Was ich anders gemacht habe als sonst in DSL-Rules, ich habe beim Vergleichswert auf das Pipe-Symbol vor dem UoM verzichtet, obwohl das Item selber ein UoM-Item ist.
Evtl. erkennt OH3 das von selbst !!??![]()
Code: Alles auswählen
triggers:
- id: "3"
configuration:
cronExpression: 0/60 * * * * ? *
type: timer.GenericCronTrigger
conditions:
- inputs: {}
id: "1"
configuration:
itemName: TempSensorGaesteToilette_Temperatur
state: "23.5"
operator: ">"
type: core.ItemStateCondition
actions:
- inputs: {}
id: "4"
configuration:
itemName: AVM200GiebelNord_Steckdose
command: OFF
type: core.ItemCommandAction
Code: Alles auswählen
triggers:
- id: "3"
configuration:
cronExpression: 5/60 * * * * ? *
type: timer.GenericCronTrigger
conditions:
- inputs: {}
id: "1"
configuration:
itemName: TempSensorGaesteToilette_Temperatur
state: "23.5"
operator: <=
type: core.ItemStateCondition
actions:
- inputs: {}
id: "2"
label: Send Command to GiebelNord
description: Schalte Stern ein
configuration:
itemName: AVM200GiebelNord_Steckdose
command: ON
type: core.ItemCommandAction