Seite 2 von 2

Re: KOSTAL Inverter 1. Gen. verbindet sich nicht

Verfasst: 8. Apr 2022 09:53
von FrankAusNRW
Ja, Ping funktioniert ...

Re: KOSTAL Inverter 1. Gen. verbindet sich nicht

Verfasst: 8. Apr 2022 10:08
von udo1toni
Schade. ;)

Es gibt im englischen Forum einen Thread mit ähnlichem Inhalt: https://community.openhab.org/t/kostal- ... /119832/73 Eine konkrete Lösung habe ich da aber auf die Schnelle auch nicht gefunden.
Eventuell lohnt es sich aber, sich dort einzuklinken, da ist der Entwickler des Bindings aktiv.

Re: KOSTAL Inverter 1. Gen. verbindet sich nicht

Verfasst: 8. Apr 2022 10:36
von FrankAusNRW
Schau ich mir an, erstmal vielen Dank für die Hilfe und Geduld

Re: KOSTAL Inverter 2. Gen. verbindet sich nicht

Verfasst: 8. Apr 2022 23:18
von FrankAusNRW
Zum Abschluss eine Erfolgsmeldung: Ich konnte den Kostal Inverter erfolgreich in OH3.2 einbinden. :P

In der openHAB Community hatte ich Unterstützung von dem Entwickler des Bindings, Basse_03, der den entscheidenden Hinweis :idea: gab.
Mein Inverter "Kostal PIKO BA" ist aus der 2. Generation und damit als "piko1020" einzubinden.
Mit der korrekten URL "http://MEINE_IP_ADRESSE" hat es dann funktioniert.
UID: kostalinverter:piko1020:xxxxxxxxxx
label: KOSTAL PIKO 10-20
thingTypeUID: kostalinverter:piko1020
configuration:
password: pvwr
refreshInterval: 60
hasBattery: true
url: http://MEINE_IP_ADRESSE
username: pvserver

Re: KOSTAL Inverter 1. Gen. verbindet sich nicht

Verfasst: 9. Apr 2022 05:55
von udo1toni
Super, dass es dann doch so einfach war!