Seite 2 von 2

Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Verfasst: 19. Sep 2022 05:05
von udo1toni
Probiere bitte mal als Channeltyp dimmer-control aus. Der Parameter heißt dann position, nicht ga. Den DPT kannst du dann auch weg lassen.
Das Item sollte dann ebenfalls von Typ Dimmer sein.

Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Verfasst: 19. Sep 2022 11:31
von SaschaQ
Super das hat geklappt.

Hast du eine Idee wieso es bei den UoMs Number:Energy klappt und bei Number:Dimensionless nicht?

Viele Grüße

Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben

Verfasst: 19. Sep 2022 17:16
von udo1toni
Das Problem dabei ist meines Wissens die fehlerhafte Wertübergabe (das hat früher mal funktioniert, als das Binding noch nicht so intelligent war und einfach stumpf die angereichten Werte weitergegeben hat) - Also 0,01 statt 1, weil 100% ja "1" wäre. Und das stimmt so halt nicht wirklich, jedenfalls nicht in knx auf dem Bus.