Seite 2 von 2
Re: Smartmeter Binding - aktuelle Leistung bei Einspeisung
Verfasst: 13. Jun 2024 18:43
von Max84
Interessanter Weise stimmen die Werte im Logfile ALLE!! Dort wird alles zu 100% richtig angezeigt. Nur die Darstellung in Openhab stimmt dann nicht. Hätte mir auch im Debug Modus schon auffallen können...
Zur besseren Übersichtlichkeit hier nur mal ein Beispiel:
2024-06-13 18:31:12.699 [DEBUG] [ding.smartmeter.internal.MeterDevice] - Value changed: MeterValue [obis=1-0:16.7.0, value=-266.0, unit=W]
so steht es im Log. Eindeutig MINUS 266,0W
Angezeigt wird es aber so:
Leistung.PNG
Wie kann das sein?? Jemand eine Idee?
Re: Smartmeter Binding - aktuelle Leistung bei Einspeisung
Verfasst: 14. Jun 2024 10:32
von Max84
Fehler gefunden!!!
Es kann so einfach sein... In den Einstellungen des Smartmeter Bindings kann man unter "show adwanced" und dem Punkt "Conform to Specific Standard Semantics" zwischen "NONE" und "EDL_FNN" wählen. Das stand auf EDL_FNN. Umgestellt auf NONE und schon passt alles!
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Max
Re: Smartmeter Binding - aktuelle Leistung bei Einspeisung
Verfasst: 14. Jun 2024 12:47
von udo1toni
Super, wieder was gelernt...
Re: Smartmeter Binding - aktuelle Leistung bei Einspeisung
Verfasst: 22. Nov 2024 20:44
von freeman121083
könnte mir jemand sagen wie diese Werte zu deuten sind?
smartmeter:meter:BinderPower [port="/dev/ttyUSB0", refresh=5] {
Channels:
Type 1-0_1-8-0 : 1-0_1-8-0
Type 1-0_16-7-0 : 1-0_16-7-0 [
negate="1-0_1-8-0:5:1:status"
]
}
Number:Energy HouseTarif "Tariff [%.2f kWh]" { channel="smartmeter:meter:BinderPower:1-0_1-8-0" }
Number:Power HeatingActualUsage "Heating Current usage [%.2f %unit%]" { channel="smartmeter:meter:BinderPower:1-0_16-7-0" }
bekomme in der Sitemap auch Werte angezeigt aber was sind das für Werte?
Danke
Re: Smartmeter Binding - aktuelle Leistung bei Einspeisung
Verfasst: 23. Nov 2024 01:53
von udo1toni
OBIS ist Dein Freund
https://de.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
1.8.0 ist der Bezug (Zählerstand)
16.7.0 ist die momentane Wirkleistung.
Re: Smartmeter Binding - aktuelle Leistung bei Einspeisung
Verfasst: 23. Nov 2024 07:37
von freeman121083
Ach super, vielen Dank