Warum? Ich habe doch oben schon die korrekte Konfiguration angegeben...
7/0/8 -> Sollwert schreiben
7/0/3 -> Sollwert lesen
7/0/4 -> Istwert lesen
Entsprechend musst Du 9.001:7/0/8+<7/0/3 angeben.
Anhand Deines Screenshots kannst Du das auch gut sehen. 15.15.240 (openHAB) sendet ein GroupValue_Write auf 7/0/8 und unmittelbar antwortet 1.1.8 (RTh Taster) mit einem GroupValue_Write auf 7/0/3.
Es wäre noch interessant zu sehen, warum openHAB auf den empfangenen Status (es landet ja fälschlich 7/0/4 im Sollwert, also 20.6) mit einem GroupValue_Write 20.5 antwortet (die letzten beiden Zeilen des Screenshots), dazu müsste man aber events.log und openhab.log in diesem Zeitfenster sehen.
Eventuell hast Du im Hintergrund irgendeine Rule, welche das mit der UID Chn54 verlinkte Item betrifft? das knx Addon sollte jedenfalls nicht von sich aus bei Empfang eines Status mit einem Command reagieren...
Und noch mal der Hinweis: Chn54 ist in jeder Hinsicht falsch.
Du hast Dir da im Zweifel etwas angewöhnt, was Dir später mal auf die Füße fallen wird.
Thermostat Sollwert ändern durch OH4
- udo1toni
- Beiträge: 15243
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Thermostat Sollwert ändern durch OH4
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 250
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Re: Thermostat Sollwert ändern durch OH4
Hallo Udo
vielen Dank für deine ausführliche Antwort - jetzt hat es auch bei mir geklappt und ich kann den Sollwert schreiben (bzw. lesen). Was mich wohl irritiert hat war der Begriff "Basissollwert" 53. Ich habe erst jetzt gesehen dass hier das Read-Flag verwendet wird
Ich muss jetzt nur noch ein gescheites Widget finden welches erlaubt eine autom. Nachtabsenkung nach Uhrzeit einzustellen.
Was noch auffällt. Wenn ich über einen Tag den Temperaturverlauf ansehe sieht es so aus:
Die Soll-Temperatur (grün) bei 22°C wird sozusagen nie erreicht und bleibt immer unterhalb. Kann man dieses Verhalten noch in der ETS ändern?
Danke
vielen Dank für deine ausführliche Antwort - jetzt hat es auch bei mir geklappt und ich kann den Sollwert schreiben (bzw. lesen). Was mich wohl irritiert hat war der Begriff "Basissollwert" 53. Ich habe erst jetzt gesehen dass hier das Read-Flag verwendet wird

Ich muss jetzt nur noch ein gescheites Widget finden welches erlaubt eine autom. Nachtabsenkung nach Uhrzeit einzustellen.
Was noch auffällt. Wenn ich über einen Tag den Temperaturverlauf ansehe sieht es so aus:
Die Soll-Temperatur (grün) bei 22°C wird sozusagen nie erreicht und bleibt immer unterhalb. Kann man dieses Verhalten noch in der ETS ändern?
Danke
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- udo1toni
- Beiträge: 15243
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Thermostat Sollwert ändern durch OH4
Läuft denn die Heizung schon? Stimmt die Heizkurve?
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 250
- Registriert: 31. Jan 2022 06:35
Re: Thermostat Sollwert ändern durch OH4
Ja die Heizung läuft - man hört auch wie der Aktor ein- ausschaltet. Ich hätte erwartet dass die Soll-Temperatur genauer angefahren wird als gezeigt im Bild. In der ETS habe ich die Regelparameter nicht angepasst.