Seite 1 von 1

Shelly dimmer2 kein Input

Verfasst: 22. Jun 2026 17:31
von Backbe01
Hallo,

nach vielen Tagen Recherche, OH Update und unterschiedlichen Einbindungen wende ich mich ans Forum mdB um Unterstützung.

Kurz gesagt: Ich habe den dimmer2 über die .things Datei in OH 5.1.4 eingebunden, bekomme aber auf dem Channel "Eingang/Taste1" keine Rückmeldung.

.things:

Code: Alles auswählen

Thing shelly:shellydimmer2:6 "Dimmer Gang OG" @ "1. OG" [deviceIp="192.168.178.225", brightnessAutoOn=false, eventsCoIoT=true, eventsButton=true, eventsPush=true, eventsSwitch=true]
Der gleiche Dimmer liefert auf meinem (alt)-System (OH 4.3.0) zuverlässig den Input zurück. Also am Shelly sollte es nicht liegen.

Code: Alles auswählen

2026-06-22 17:14:09.337 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'shellydimmer_Hausgang_OG_Input_1_bwm' changed from OFF to ON
Nun habe ich den dimmer2 testweise über das Binding eingebunden -> kein Input/Taste1
Ich habe OH von 5.1.3 auf 5.1.4 geupdatet -> kein Input/Taste1
Ich habe die unterschiedlichsten Thing Konfigurationen getestet -> kein Input/Taste1
Testweise habe ich im alten System das Thing disabled -> kein Input/Taste1

Ich poste hier mal zusätzlich meine komplette .Things-Datei und einen Auszug aus der .items-Datei.

Hoffentlich findet jemand einen Fehler:

.things

Code: Alles auswählen

Thing shelly:shellyplus2pm-roller:1 "Rollladen Büro Gerhard" @ "Büro Gerhard" [deviceIp="192.168.178.235"]
Thing shelly:shelly25-roller:2 "Rollladen Büro Tanja" @ "Büro Tanja" [deviceIp="192.168.178.226"]
Thing shelly:shellyplus2pm-roller:3 "Rollladen Raphael" @ "Raphael" [deviceIp="192.168.178.236"]
Thing shelly:shellyplus2pm-roller:4 "Rollladen Bad" @ "Bad" [deviceIp="192.168.178.227"]
Thing shelly:shelly25-roller:5 "Rollladen SZ li" @ "Schlafzimmer" [deviceIp="192.168.178.228"]
Thing shelly:shellyplus2pm-roller:6 "Rollladen SZ re" @ "Schlafzimmer" [deviceIp="192.168.178.229"]
Thing shelly:shellyplus2pm-roller:7 "Rollladen Küche" @ "Küche" [deviceIp="192.168.178.212"]
Thing shelly:shellyplus2pm-roller:8 "Rollladen WZ" @ "Wohnzimmer" [deviceIp="192.168.178.215"]
Thing shelly:shelly25-relay:9 "led stripe" @ "Wohnzimmer" [deviceIp="192.168.178.245"]

Thing shelly:shelly1mini:1 "Garagentor" @ "Garage" [deviceIp="192.168.178.213"]


Thing shelly:shelly1:1 "Tablet" @ "Esszimmer" [deviceIp="192.168.178.210"]
Thing shelly:shelly1l:2 "Hoflicht" @ "Haustüt" [deviceIp="192.168.178.220"]

Thing shelly:shellydimmer2:1 "led WZ" @ "Wohnzimmer" [deviceIp="192.168.178.216"]
//Thing shelly:shellydimmer:2 "LED Spot klein WW" @ "Esszimmer" [deviceIp="192.168.178.249"]
//Thing shelly:shellydimmer:3 "LED Spot klein KW" @ "Esszimmer" [deviceIp="192.168.178.247"]
Thing shelly:shellydimmer2:4 "LED Spot groß WW" @ "Esszimmer" [deviceIp="192.168.178.248"]
Thing shelly:shellydimmer2:5 "LED Spot groß KW" @ "Esszimmer" [deviceIp="192.168.178.246", eventsCoIoT=true, eventsButton=false, eventsPush=false, eventsSwitch=false]
Thing shelly:shellydimmer2:6 "Dimmer Gang OG" @ "1. OG" [deviceIp="192.168.178.225", brightnessAutoOn=false, eventsCoIoT=true, eventsButton=true, eventsPush=true, eventsSwitch=true]

Thing shelly:shellyht:1 "Shelly ht" @ "Wohnzimmer" [deviceIp="192.168.178.217"]
.items

Code: Alles auswählen

//Shelly Dimmer OG
Group                   gshellydimmer_Hausgang_OG                               "Ganglicht OG"                                           <light>           (gHausgang_OG)                                       ["Lightbulb"]
Dimmer                  Regler_Ganglicht_Tag 
Dimmer                  shelly_Hausgang_OG_Dimmer_bwm                           "Dimmer Hausgang OG"                                     <light>            (gshellydimmer_Hausgang_OG)                          ["Lightbulb"]                       {channel="shelly:shellydimmer2:6:relay#brightness"}
Switch                  shellydimmer_Hausgang_OG_Power_bwm                      "On/Off Hausgang OG"                                     <light>            (gshellydimmer_Hausgang_OG,gHausgang_OG)                          ["Switch"]                        {channel="shelly:shellydimmer2:6:relay#brightness"}
Switch                  shellydimmer_Hausgang_OG_Input_1_bwm                    "Input 1 Hausgang OG"                                                       (gshellydimmer_Hausgang_OG,gHausgang_OG)                         ["Switch"]                         {channel="shelly:shellydimmer2:6:relay#input1"}
Number:Energy           shellydimmer_Hausgang_OG_MeterTotalKWH                  "kwh Total Hausgang OG"                                                     (gshellydimmer_Hausgang_OG,gHausgang_OG)                          ["Energy", "Measurement"]         {channel="shelly:shellydimmer2:6:meter#totalKWH"}
Anmerkung: Seit dem Update auf 5.1.4 liefern meine Roller plötzlich short- und longpress. Das ging aus meiner Erfahrung heraus früher nicht - könnte isch allerdings noch als praktisch erweisen. Lieber wäre mir momentan aber, dass der dimmer2 irgendeinen Eingangsstatus sendet...

Vielen Dank für Eure Unterstützung

LG
Gerhard