Seite 1 von 1

Problem mit einem switch mit gruppen adresse 0/x/y

Verfasst: 27. Dez 2018 23:29
von digger
Liebe Wissensgemeinde,

Ich möchte die Zeit zwischen 22 und 5 Uhr mit einem cron job in openhab 2 erledigen. Soweit sogut.
Meine Untersuchung ist hier zusammengekürzt...
Beide Gruppenadressen lassen sich aus der ETS5 mit Wert setzen steuern.

Eintrag in knx.things

Type switch : Time "Between10and5" [ ga="17/0/1" ]

Ergebnis: OK

Jedoch:
Eintrag in knx.things

Type switch : Time "Between10and5" [ ga="0/3/4" ]

Ohne Funktion. Wie ist es zu erklären, dass die Gruppenadresse 0/x/y nicht beschrieben werden kann.
Fehlt mir irgend ein Wissensbaustein?
Wäre dankbar für Hilfe...

liebe Grüße,
digger

Re: Problem mit einem switch mit gruppen adresse 0/x/y

Verfasst: 28. Dez 2018 09:35
von digger
Irgendwelche Ideen - wie die Sache einzugrenzen wäre?
Wie gesagt, beide GAs lassen sich aus der ETS beschreiben. Nur aus OH2 gehts nicht...
liebe Grüße,
digger

Re: Problem mit einem switch mit gruppen adresse 0/x/y

Verfasst: 28. Dez 2018 22:06
von digger
also entweder war meine Frage so dumm, dass alle verhohlen lachen oder sie war so speziell, dass keiner eine antwort weiß...

Re: Problem mit einem switch mit gruppen adresse 0/x/y

Verfasst: 29. Dez 2018 12:28
von digger
So, das Thema wurde gelöst.
falls noch jemand anderes ein ähnliches Problem hat, dass NUR"manche" Gruppenadressen aus openhab heraus funktionieren...

Hintergrund ist meine Umstellung von Tunnel auf Router mode.

"TUNNEL"-Mode geht mit openhab 2 auf raspi 3 basis leider nur eine Zeit, dann verabschiedet sich das knx thing mit response timeout.
Deshalb habe ich auf "ROUTER" mode umgestellt.

In diesem Fall gelten die im mdt router eingestellten regeln zur Weiterleitung von telegrammen und phys adressen. Die ETS software nutzt weiterhin den dort eingestellten tunnel mode. von daher geht das schreiben und lesen ohne probleme.

liebe grüße,
digger