Heizung rule
Verfasst: 28. Apr 2019 13:49
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Heizungs-rule.
Sobald ich meine Terrassentür schließe, sollen die zwei Heizungen eingeschaltet werden.
Aber nur wenn die Aussentemperatur unter 15° ist und das Fenster geschlossen ist.
Hier meine rule:
Doch wenn ich die Tür schließe schalten sich die Heizung "Ess" auf status 1
Was mache ich falsch?
Gruß Oliver
ich habe ein kleines Problem mit meiner Heizungs-rule.
Sobald ich meine Terrassentür schließe, sollen die zwei Heizungen eingeschaltet werden.
Aber nur wenn die Aussentemperatur unter 15° ist und das Fenster geschlossen ist.
Hier meine rule:
Code: Alles auswählen
rule"Terrassentür geht zu"
when
Item Terassentuer changed from OPEN to CLOSED
then
if(Temperatur_aussen.state < 15)
if(WZ_Fenster_S.state == CLOSED)
if(Termostat_Wohn.state == 0)
Termostat_Wohn.sendCommand(1)
if(Termostat_Ess.state == 0)
Termostat_Ess.sendCommand(1)
end
Was mache ich falsch?
Gruß Oliver