Seite 1 von 2

KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 12. Dez 2019 16:30
von PhilDu
Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei meine Jalousien über OpenHab2 anzusteuern.
Hoch-/runter -fahren funktioniert. mit dem rollershutter.

Die Lamellen steuere ich ebenso mit dem rollershutter. Allerdings funktioniert das nicht richtig. Ich kann die Position der Lamellen immer nur von der aktuellen Position aus zwischen 0% und 100% einstellen. Irgendwie bezieht sich der Spielraum von 0% bis 100% nicht auf einen absoluten Startwert....

Mal sind bei 0% die Lamellen geschlossen, mal bei 30 %...

Ich kann auch nicht den gesamten Bereich mit den 0 % bis 100% abdecken. Das hängt immer davon ab, ob ich die Jalousien vorher nach unten oder nach oben gefahren habe...

Hier der Code aus der .things:

Type rollershutter : Jalousie_Office_Ost "Shade" [upDown="1/1/30", stopMove="1/1/31",position="1/1/32+<1/1/34"]
Type rollershutter : Jalousie_Office_Ost_Lamellen "Shade" [upDown="1/1/31", stopMove="1/1/31",position="1/1/33+<1/1/35"]



Info zu mir:
Ich arbeite erst seit einigen Tagen mit OpenHab. Licht schalten und dimmen habe ich hin bekommen. Jetzt komm ich nicht mehr weiter :(

Vorab schon mal danke!!

Gruß Philipp

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 12. Dez 2019 23:38
von udo1toni
Das klingt mir eher nach einem Problem auf knx-Seite (Aktoren nicht sauber abgeglichen). Wenn man nicht gerade Rollladenaktuatoren mit knx Anschluss hat, läuft die Positionsbestimmung ausschließlich über Laufzeitbestimmung, genau wie die Bestimmung des Winkels. In beiden Fällen gibt es eine starke Abhängigkeit von der Fahrtrichtung und der exakten Lage vor und nach der Fahrt. Je nach Aktor gibt es diverse Parameter, mit denen hier Korrekturen vorgenommen werden können (die einfache Variante ist Zeit für Abfahrt/Zeit für Auffahrt/Zeit für Drehung von 0 bis 100, Zeit für Drehung von 100 bis 0).

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 14. Dez 2019 19:58
von PhilDu
Hallo Udo, danke für dein Antwort!
Ich hab mittlerweile raus bekommen, dass die Stellungen der Lamellen nicht willkürlich sind. Die Stellung hängt tatsächlich davo ab ob ich zuvor die Jalousien runter gefahren habe (dann kann ich die Lamellen in den unteren 50 % bewegen) oder ob ich die Lamellen nach oben gefahren habe (dann kann ich die Lamellen nur in den oberen 50 % bewegen).

Mit den Schaltern im Haus kann ich jede Position anfahren. Vermutlich weil ich da nicht mit Prozenangaben arbeite, sondern nur mit kurzen Tasterstößen bis die richtige Stellung passt.

Ich habe KNX Jalousienaktoren von MDT verbaut, wenn das weiter hilft.

Vermutest du nach wie vor die Anpassung der Laufzeit für die Drehung der Lamellen?

Ich habe nächste Woche nochmals ein Termin mit meinem Elektriker zwecks Feinheiten über ETS einstellen.
Bekomme ich das mit ETS dann leichter in den Griff, oder über OpenHAB?

Die Prozenteinstellung über die Visualisierung wäre natürlich schon Sehr cool 😁.

Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Gruß Philipp

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 15. Dez 2019 00:03
von udo1toni
Die Einstellung muss in ETS vorgenommen werden, es geht dabei um die Zeit, die der Motor braucht, um die Lamellen von einer Extremneigung in die andere Extremneigung zu fahren. Ich habe selbst keine Jalousien sondern ausschließlich konventionelle Rollläden.

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 15. Dez 2019 08:38
von Tokamak
Bei meinen ABB-Jalousieaktoren musste ich in der ETS angeben, wieviele Einzelschritte von 100% zu 0% nötig sind, d.h. wie oft man "Schritt" senden muss, um von einem Extrem ins andere zu kommen. Bei mir sind es 14.

Damit kann ich über den Aktor die Lamellen auch über Prozente ansteuern. Klappt ganz vorzüglich.

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 15. Dez 2019 20:28
von PhilDu
Ok, dann sollte ich das hinbekommen ;)
Vielen Dank euch beiden!!
Ich werde es die nächsten Tage umsetzen :)

Beste Grüße
Philipp

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 16. Dez 2019 23:14
von PhilDu
Hab grad noch ein Haken im Flur beim Licht gefunden.
Das Licht im Flur ist über ets auf 50% gedimmt.
Es sind 2 Präsenzmelder und auch ein Lichtschalter für dieses Licht.
Einer der beiden Präsenzmelder ist der Master, der andere der Slave.

Gibt es da einen bestimmten Code in OpenHAB um das Licht auch zu virtualisieren.

Mit dem Typ Dimmer und Switch hab ich es nicht hinbekommen.

Am Hauseingang hat es mit der switch Funktion geklappt, trotz Präsenzmelder :?

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 17. Dez 2019 04:51
von udo1toni
Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. In openHAB werden grundsätzlich die Aktoren eingetragen. (grundsätzlich im juristischen Sinne, soll heißen, es gibt Ausnahmen, aber nicht hier...)
Der Dimmaktor hat mindestens eine GA (GruppenAdresse) für das KO (KommunikationsObjekt) Schalten. Gewöhnlich wird man für einen Dimmer noch weitere KO mit GA belegen, relatives Dimmen und Rückmeldung Schalten. Letzteres meldet, ob der Dimmer an oder aus ist, Ersteres wird verwendet, um das Licht (über Wandtaster) heller/dunkler zu steuern.
Jeder Dimmaktor (Gateways für z.B. DALI lassen wir mal außen vor) besitzt aber noch weitere KO, mindestens für Absolutwert setzen und Rückmeldung Absolutwert. Diese beiden KO müssen für eine komplette Einbindung in openHAB mit GA versehen und entsprechend verknüpft werden.
Hingegen ist die Rückmeldung Schalten für openHAB irrelevant, da ein Dimmeritem als Status den Helligkeitswert hält, nicht die Schaltinformation (Dimmer.state liefert 0 bis 100, nicht OFF/ON).

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 17. Dez 2019 08:32
von PhilDu
Ja, das habe ich verstanden. So habe ich die Beleuchtung auch im Haus visualisiert.

Jedoch bekomme ich die Visualisierung der Lampen im Flur nicht hin.

Diese Lampen werden zusätzlich zu einem Schalter auch über 2 Präsenzmelder geschaltet. Einen MasterPräsenzmelder und ein SlavePräsenzmelder.

Meine Frage ist jetzt: Ob ich bei Lampen mit Präsenzmelder etwas anderst machen muss u. Diese mit OpenHAB zu visualisieren?
Gruß

Re: KNX Jalousien Steuerung: Lamellen

Verfasst: 17. Dez 2019 09:13
von udo1toni
Aber die Präsenzmelder steuern doch letztlich auch nur den Aktor. Bei mir jedenfalls ist das so, und die Lampe wird bei mir auch ganz normal visualisiert.