Bekomme CCU2 nicht in OH2 integriert

Verfasst: 13. Dez 2019 14:54
von chrbo
Hallo,

nachdem ich gelernt habe, dass ich eine HMIP Bridge nicht mit OH2 verbinden kann, versuche ich es nun mit einer CCU2. Habe sie auf Firmware 2.49.18 upgedatet und über das Homematic Binding versucht, in OH zu integrieren. Die IP-Adresse (habe ich in der Fritzbox fest gesetzt) habe ich eingegeben und CCU ausgewählt. Die Fehlermeldung lautet: OFFLINE - COMMUNICATION_ERROR java.net.ConnectException: Connection refused

Kann mir jemand helfen?

Danke und Grüße

Re: Bekomme CCU2 nicht in OH2 integriert

Verfasst: 13. Dez 2019 20:51
von peter-pan
Hast du hier in der Binding-Doku schon einmal nachgelesen ? Du brauchst auf jeden Fall "XML-RPC" in der CCU, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
xml.jpg

Re: Bekomme CCU2 nicht in OH2 integriert

Verfasst: 14. Dez 2019 13:22
von violine21
]Ich habe zwar eine CCU3 integriert aber das ist bei der CCU2 ähnlich.
CCU.jpg
Das habe ich nicht aktiviert:
CCU_1.jpg
Danach das Homematic-Binding installiert und es ging "wie von selbst".

Re: Bekomme CCU2 nicht in OH2 integriert

Verfasst: 14. Dez 2019 13:57
von peter-pan
violine21 hat geschrieben: 14. Dez 2019 13:22 ]Ich habe zwar eine CCU3 integriert aber das ist bei der CCU2 ähnlich.
Das habe ich nicht aktiviert:
Danach das Homematic-Binding installiert und es ging "wie von selbst".
Genau, das hatte ich fast ausgeblendet. Den Hinweis findest du hier

Ich habe die Homematic-Bridge und die Things alle per Autodiscovery in der PaperUI konfiguriert, da das mit Text-Files bei mir nicht funktioniert hat.
Die Items mit den Channels habe ich mir dann über VSC-Code generieren lassen. Aber das war dann wirklich ganz easy.

Re: Bekomme CCU2 nicht in OH2 integriert

Verfasst: 16. Dez 2019 11:57
von rbeudel
Hallo,
das homematic addon xml-api und der xml-rpc sind nicht das gleiche. Ich hatte eine zeitlang das xml-api addon nicht installiert, und trotzdem funktionierte die Verbindung zu openhab. Es wird wahrscheinlich an den Firewall Einstellungen liegen, das openhab auf die in den in CCU immer laufenden XML-RPC Prozess nicht zugreifen kann.
Viele Grüße,