Seite 1 von 1

Heizkreis Vorlauftemperatur Regelung

Verfasst: 10. Jan 2020 11:34
von BO80
Hallo Zusammen.

Ich würde gerne die Heizkreis Vorlauftemperatur über eine Rule Regeln, ist das grundsätzlich möglich?

Aktuelle Situation:

Die Heizkörper Vorlauftemperatur wird über einen Mischer aus Rücklauf und Warmwasser Speicher eingestellt.
Geregelt wird die aktuell von der Ölheizung über 2 Relais (Mischer weiter auf / Mischer weiter zu) abhängig von der Außentemperatur.
Leider kann ich weder die Hysterese noch den Schaltintervall Beeinflussen.

Bild

https://drive.google.com/file/d/1AcwsBf ... p=drivesdk


Vorhaben:

Ich würde die Steuerung gerne über den Pi und 2 angeschlossene Relais laufen lassen, abhängig von der gemessenen Außentemperatur.

Kann man dies so umsetzen und wie ist da die Herangehensweise?

Gruß Benjamin

Re: Heizkreis Vorlauftemperatur Regelung

Verfasst: 12. Jan 2020 13:12
von BO80
Kann man mit den rules so was ähnliches wie ein pid regler bauen?

Re: Heizkreis Vorlauftemperatur Regelung

Verfasst: 13. Jan 2020 22:03
von udo1toni
Man kann Vieles tun :)

Verstehe ich das richtig, dass der Mischer mit einem Elektromotor angetrieben wird?
Gibt es (abgesehen von der gemessenen Mischtemperatur) eine Rückmeldung, wie weit der Mischer geöffnet ist?
Ansonsten musst Du nach der Mischtemperatur regeln, was durch die Messverzögerung nicht optimal ist.

Eigentlich sollte man solche Regelaufgaben aber einem spezialisierten System überlassen. openHAB ist nicht dazu gedacht, solche (doch recht kritischen) Regelaufgaben zu übernehmen. openHAB läuft im Allgemeinen zuverlässig, aber es gibt immer Situationen, in denen openHAB hängen bleiben kann. In Deinem Fall bedeutet das dann, dass die Heizung entweder brüllend heiß läuft oder vielleicht gar nicht mehr (egal, wie kalt es ist). Das kann den Fußboden beschädigen oder zum Einfrieren der Leitungen führen, beides ist vielfach teurer, als ein neues Steuergerät für den Mischer, welches dann bessere Parametrierung erlaubt. ;) Du kannst natürlich auch ein unabhängiges Alarmsystem dazu bauen, welches Alarm schlägt, wenn openHAB nicht mehr korrekt funktioniert...

Re: Heizkreis Vorlauftemperatur Regelung

Verfasst: 14. Jan 2020 08:13
von BO80
Hallo udo1toni,

danke für die Rückmeldung!

Bei dem Mischer Antrieb handelt es sich um einen Stellmotor mit 3-Punkt Regelung und Endanschlag der elektrisch trennt.
Es gibt keine Rückmeldung über die aktuelle Position.
Als Messgrößen steht zur Verfügung: Temperatur gemischt (Vorlauf), Temperatur Rücklauf, Zulauftemperatur vom Speicher kommend und die Außentemperatur. Speziell bei geringen Durchflussmengen bin ich mit der Regelung der alten Ölheizung unzufrieden, da sie kontinuierlich den Mischer öffnet und wieder schließt.

Schäden durch zu hohe Vorlauftemperaturen sind nicht möglich, da ich noch Heizkörper und keine Fußbodenheizung habe.
OpenHAB übernimmt aktuell schon die Freigabe für die Ölheizung und bisher bin ich mit der Stabilität zufrieden, im Ernstfall kann manuell eingegriffen werden. Deshalb würde ich es gerne testen, zurück zum aktuellen Stand ist ja immer möglich.