Seite 1 von 1
Stetigregler
Verfasst: 24. Feb 2020 20:12
von Boxana
Hallo,
ich möchte gerne die stellgrösse am stetigregler auslesen.
leider bekomme ich kein wert in openhab
das ahbe ich in der knx.things stehen:
Code: Alles auswählen
Type number : WZ_WG_Heizkeis_Stelgoesse "WZ_WG Heizkreis_geöffnet" [ ga="2/0/2" ]
das ist die komunikation auf dem bus
wenn ich mich nicht täusche ist der dpt 7001, den gibt es aber nicht so wie ich das lese.
ich bekomme nur 0.0
Re: Stetigregler
Verfasst: 24. Feb 2020 22:55
von udo1toni
7001 ist kein DPT. 7.001 wäre ein DPT, aber es wird ja 1 Byte in % angezeigt. Ich tippe eher auf DPT5.001
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 14:54
von Boxana
Ich habe noch eine frage zur Berechnung.
Ich habe ein wert von 50% aber gelesen wird 0,5 trotz DPT5.001
Unbenannt.png
kann ich das Direkt im item berechnen um das richtige Format anzuzeigen?
Code: Alles auswählen
Number WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse "Heizkreis WF/WC On" <switch> (G_Chart_Temp) {channel="knx:device:bridge:Heizungsaktor:WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse"}
Also dort irgendwie 100/ item=WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse einbauen

Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 15:04
von udo1toni
Benutze statt Number ein Dimmer Item

es geht um eine Stellgröße von 0% bis 100%, nicht um eine Zahl. Da Du vermutlich die Stellgröße nicht beeinflussen willst, benutzt Du in der Sitemap zur Darstellung das Text Widget.
Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 15:37
von Boxana
auf die einfache Idee wär ich nicht von alleine gekommen.
geht auf Anhieb und ich versuche mich schon seit ...
Danke
Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 15:50
von Boxana
Ich poste hier noch einmal den Code damit Neueinsteiger auch die Lösung sehen.
knx.things:
Code: Alles auswählen
Type dimmer : WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse "WF_WC Heizkreis_geöffnet" [ position="5.001:<2/0/2"]
Type dimmer : WZ_WG_Heizkeis_Stellgroesse "WZ_WG Heizkreis_geöffnet" [ position="5.001:<2/0/0"]
messen.items:
Code: Alles auswählen
Dimmer WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse "Heizkreis WF/WC On" (G_Chart_Temp) {channel="knx:device:bridge:Heizungsaktor:WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse", autoUpdate="false"}
Dimmer WZ_WG_Heizkeis_Stellgroesse "Heizkreis WZ On" (G_Chart_Temp) {channel="knx:device:bridge:Heizungsaktor:WZ_WG_Heizkeis_Stellgroesse", autoUpdate="false"}
irgendwas.sitemap:
Code: Alles auswählen
Text item=WF_WC_Heizkeis_Stellgroesse label="text blabla [%d]"
Text item=WZ_WG_Heizkeis_Stellgroesse label="text blabla [%d]"
Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 15:56
von udo1toni
Allerdings muss es irgendwas.sitemap heißen. Das hat nichts mit der Seite einer Sache (side) zu tun, sondern mit der Site (engl. für Anlage, Grundstück, Standort...)
Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 16:23
von Boxana
Sorry habe es korrigiert
Re: Stetigregler
Verfasst: 26. Feb 2020 16:30
von udo1toni