Seite 1 von 1
Statusmeldung von Steckdose im HABPanel wenn Timer aktiviert ist ?
Verfasst: 21. Apr 2020 12:28
von Locke
Hi,
ich habe eine Steckdose mit Tasmota geflasht und den Timer aktiviert, funktioniert soweit auch.
Im HABPanel wird leider nicht der Status "ON/OFF" gewechselt wenn der Timer oder ich im Hauptmenü (online von Steckdose) die Steckdose EIN/AUS schalte, wie bekomme ich es hin das mir immer der Aktuelle Zustand angezeigt wird ?
Danke im Voraus
Re: Statusmeldung von Steckdose im HABPanel wenn Timer aktiviert ist ?
Verfasst: 21. Apr 2020 19:01
von udo1toni
Indem Du alles richtig konfigurierst
Ich gehe mal davon aus, dass Du mqtt2 nutzt. Dort gibt es zwei Topics einzutragen, das stateTopic und das commandTopic. Ins statetopic muss ein Topic der Form stat/devicekennung/POWER, das andere Topic ist dann cmnd/devicekennung/POWER.
Re: Statusmeldung von Steckdose im HABPanel wenn Timer aktiviert ist ?
Verfasst: 21. Apr 2020 22:55
von Locke
Hi udotoni,
ich glaube das wir uns missverstehen, das habe ich alles gemacht. Wenn das HABPanel benutze (schalte) ist alles OK. Wenn ich aber die Steckdose mit der IP Adresse im Browser öffne und dort im Menü EIN/AUS Schalte oder den Timer von der Tasmota Software nutze aktualisiert sich im HABPanel der Schalter (Widget) nicht, heißt es kommt wohl keine Rückmeldung. Aktualisiere ich das Panel manuell ändert sich der Status vom Schaltzustand.
Re: Statusmeldung von Steckdose im HABPanel wenn Timer aktiviert ist ?
Verfasst: 22. Apr 2020 00:23
von Locke
ich habe jetzt die Steckdose kpl. Resettet und neu eingerichtet, jetzt geht es.
Danke
Re: Statusmeldung von Steckdose im HABPanel wenn Timer aktiviert ist ?
Verfasst: 22. Apr 2020 10:55
von udo1toni
Gut. Ich hätte mich auch arg gewundert, wenn Tasmota das Statusupdate nur bei eingehenden mqtt Befehlen geschickt hätte.