Schleife in Rules
Verfasst: 24. Aug 2020 12:57
von BO80
Hallo Zusammen,
ich bin noch Anfänger was die Rules angeht, der Aktuelle Stand funktioniert auch soweit.
Ziel ist dies Solarpumpe bei zu hoher Speichertemperatur nachts laufen zu lassen um den Speicher bis zu einer bestimmten Temperatur runter zu kühlen.
Deshalb würde ich die aktuelle Rule in einer Schleife laufen lassen bis eine bestimmte Temperatur unterschritten ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gruß Benjamin
Code: Alles auswählen
rule "Solar_Kuehlprogramm"
when
Time cron "0 0 1 ? * 1-7" // Montag-Sonntag 1 Uhr
then
var Temp_unter_ruecklauf = (Speichertemperatur9.state as Number).floatValue
var Timer Zyklus1 = null
if (Solarkuehlung.state==ON && Temp_unter_ruecklauf>=60 ) {
channel5.sendCommand (ON) //Solarpumpe
Zyklus1?.cancel
Zyklus1 = createTimer(now.plusMinutes(1), [ |
Solarkuehlung.sendCommand (OFF)
channel5.sendCommand (OFF)]) //Virtueller Schalter und Solarpumpe aus
}
end
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 24. Aug 2020 14:17
von udo1toni
Bitte nicht! openHAB ist ein eventbezogenes System, es gibt keinen Grund, die Rule so zu vergewaltigen.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 24. Aug 2020 14:27
von BO80
Ok, wie könnte ich es dann umsetzen?
Die Pumpe soll intervallmäßig laufen, 10min an 30min die bis eine Temperatur Grenzwert unterschritten wird
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 24. Aug 2020 14:47
von udo1toni
Hab gerade mal den Rechner angeschmissen, das geht besser als vom Handy.
Was Du willst, ist eher so was:
Code: Alles auswählen
rule "Solar_Kuehlprogramm"
when
Time cron "0 0 1 * * ?" or // täglich um 1 Uhr
Item Speichertemperatur9 changed // Temperatur geändert
then
var Number nSolarRLTemp = 55 // Default Wert, falls Sensorausfall
if(Speichertemperatur9.state instanceof Number) // Sensor liefert Wert
nSolarRLTemp = (Speichertemperatur9.state as Number).floatValue // also Sensortwert übernehmen
if(now.getHourOfDay != 1) { // Falls außerhalb des Zeitfensters 1 Uhr bis 2 Uhr
logInfo("solarCooling","Solartemperatur beträgt {} aber außerhalb des Kühlzeitfensters!",Speichertemperatur9.state)
return; // Rule abbrechen
}
var String strSoll = "OFF" // Default für Pumpe: OFF
if (Solarkuehlung.state==ON && nSolarRLTemp >= 60) // Falls Kühlung aktiviert und Temperatur übeschritten
strSoll = "ON" // Sollwert auf ON ändern
if(channel5.state.toString != strSoll) // Falls Pumpenzustand vom Soll abweicht
channel5.sendCommand(strSoll) // Pumpe ansteuern
end
Die Rule triggert um 1 Uhr und bei Temperaturänderung.
Zunächst wird ein Default Sensorwert festgelegt (55). Anschließend wird der echte Sensorwert übernommen, falls der Sensor einen Wert liefert. Dieses Vorgehen verhindert eine Nullpointerexception bei ausgefallenem Sensor. Natürlich wäre es sinnvoll, noch ein else mit einer Warnung einzubauen

Nun prüft die Rule, ob es zwischen 1 und 2 Uhr ist. Ist das nicht der Fall, so bricht sie die Ausführung ab. Falls das Zeitfenster größer sein muss, kann man auch Unter- und Obergrenze festlegen.
Passt das Zeitfenster, so wird ein Sollwert für die Pumpe festgelegt ("OFF"). Anschließend werden die eigentlichen Bedingungen geprüft (Temperatur über 60 und Kühlautomatik aktiv) und gegebenenfalls der Sollwert auf "ON" angepasst.
Zum Abschluss prüft die Rule, ob die Pumpe dem Soll entspricht und schaltet gegebenenfalls um.
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 24. Aug 2020 17:55
von BO80
Danke für die super schnelle Antwort, ich werde mal versuchen ob ich das nachvollziehen kann.
Wenn ich das richtig verstehe, läuft die Pumpe so konstant bis die Solltemp. unterschritten ist?
Ich brauche aber eine gewisse Stillstandzeit dazwischen, damit das Wasser in den Kollektoren abkühlen kann, lässt sich das integrieren?
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 24. Aug 2020 18:54
von udo1toni
Ah. Ja, da müsste man noch mal drüber nachdenken... sollte aber auch kein Problem sein.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 25. Aug 2020 07:07
von BO80
Deinen Code habe ich soweit verstanden! Leider fällt es mir nicht so leicht wie dir, so einen Code zu schreiben bzw. zu erweitern mit den benötigten Eigenschaften.
Gibt es noch andere Quellen zur Rule Syntax außer der offiziellen openhab docs?
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 25. Aug 2020 10:45
von udo1toni
Es gibt in den verschiedenen Foren zehntausende Codebeispiele von simpel bis Kopf explodiert
Ein anderer Ansatz läuft ähnlich, wie Deine ursprüngliche Rule:
Code: Alles auswählen
// globale Variablen werden zu Beginn der Datei definiert!
var Timer tKuehlung = null
rule "Solar_Kuehlprogramm"
when
Time cron "0 0 1 * * ?" // Montag-Sonntag 1 Uhr
then
tKuehlung?.cancel
logInfo("solarCooling","Kühlzyklus wird gestartet")
tKuehlung = createTimer(now,[|
var Number nSolarRLTemp = 55 // Default Wert, falls Sensorausfall
if(Speichertemperatur9.state instanceof Number) // Sensor liefert Wert
nSolarRLTemp = (Speichertemperatur9.state as Number).floatValue // also Sensortwert übernehmen
else
logWarn("solarCooling","Temperaturfühler liefert ungültigen Wert! ({})",Speichertemperatur9.state)
if(nSolarRLTemp < 60) { // Temperatur unter 60, also Ende
channel5.sendCommand(OFF) // Pumpe (endgültig) aus
logInfo("solarCooling","Kühlzyklus wird beendet. Temperatur {}",Speichertemperatur9.state)
tKuehlung = null // Timer deinitialisieren
} else { // Temperatur 60 oder größer
if(channel5.state == OFF) { // Falls Pumpe aus
channel5.sendCommand(ON) // Pumpe an
logInfo("solarCooling","Kühlzyklus: Pumpe starten")
tKuehlung.reschedule(now.plusSeconds(90)) // und nach 90 Sekunden Timer erneut ausführen
} else { // Falls Pumpe an
channel5.sendCommand(OFF) // Pumpe aus
logInfo("solarCooling","Kühlzyklus: Pumpe stoppen")
tKuehlung.reschedule(now.plusSeconds(180)) // und nach 180 Sekunden Timer erneut ausführen
}
}
])
end
Die Rule wird über Time cron getriggert und erstellt einen Timer, der unmittelbar ausgeführt wird.
Im Timer wird die Temperatur geprüft (wie gehabt...) und gegebenenfalls eine Warnmeldung bei Sensorausfall ausgegeben.
Liefert der Sensor einen Wert über (oder gleich) 60, so prüft die Rlue, ob die Pumpe läuft. Falls nicht wird sie gestartet und nach der festgelegten Zeit wir der Timer erneut ausgeführt. Falls die Pumpe läuft, wird sie gestoppt und nach der festgelegten Zeit wir der Timer erneut ausgeführt.
Die Rule ist so konzipiert, dass es unterschiedliche ON/OFF Zykluszeiten gibt. Die Zeiten musst Du halt entsprechend anpassen. Es gibt auch plusMillis(int), plusMinutes(int), plusHours(int),... falls die Zeiten etwas extremer sein sollten. Sobald die Speichertemperatur unter 60 gesunken ist, wird die Pumpe beim nächsten Timerdurchlauf gestoppt und der Timer nicht erneut ausgeführt.
Re: Schleife in Rules
Verfasst: 25. Aug 2020 12:54
von BO80
Danke für die schnelle Hilfe, damit komme ich zurrecht!
Schade das es keine Literatur gibt, dann muss ich mich eben weiter durch die Forenbeiträge kämpfen.