Regel mit Kostal binding Zahlen
Verfasst: 27. Okt 2020 12:23
Hallo,
ich habe das Kostal Binding installiert und verschiedene Items konfiguriert.
Leider schaffe ich es nicht mit den Zahlen etwas zu anzufange um z.B. eine Boolean Regel zu erstellen
Eine kleine Rule habe ich schon angelegt, bekomme aber damit schon immer wieder Fehlermeldungen
Idealerweise möchte ich den Verbaucher für 6h einschalten wenn die Solarleistung einmal die 300W überschritten hat...
ich habe das Kostal Binding installiert und verschiedene Items konfiguriert.
Code: Alles auswählen
Number:Energy solarpower_available "Akt. Solarleistung [%.1f W]" <solarplant> (C_Boiler, gPower) {channel="kostalinverter:PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY:MyPlentiCore70WITHOUTBattery:deviceLocalDCPower"}
Number:Energy PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY_DEVICE_LOCAL_DC_POWER "Local device power" <solarplant> { channel="kostalinverter:PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY:MyPlentiCore70WITHOUTBattery:deviceLocalDCPower"}
Number:Energy PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY_DEVICE_LOCAL_PVSTRING_1_POWER "Akt. Leistung Mimis Seite [%.1f W] " <solarplant> { channel="kostalinverter:PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY:MyPlentiCore70WITHOUTBattery:deviceLocalPVString1Power"}
Number:Energy PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY_DEVICE_LOCAL_PVSTRING_2_POWER "Akt. Leistung Florians Seite [%.1f W] " <solarplant> { channel="kostalinverter:PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY:MyPlentiCore70WITHOUTBattery:deviceLocalPVString2Power"}
Number:Mass PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY_STATISTIC_CO2SAVING_YEAR "Co2 Ersparnis/Jahr [%.1f Kg]" <solarplant> { channel="kostalinverter:PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY:MyPlentiCore70WITHOUTBattery:statisticCo2SavingYear"}
Eine kleine Rule habe ich schon angelegt, bekomme aber damit schon immer wieder Fehlermeldungen
Code: Alles auswählen
val Number total = PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY_DEVICE_LOCAL_DC_POWER as Number
rule "WB"
when
Item solarpower_available changed
then
if( PLENTICOREPLUS70WITHOUTBATTERY_DEVICE_LOCAL_DC_POWER > 200 ) {
troete.sendCommand(ON)}
end
Idealerweise möchte ich den Verbaucher für 6h einschalten wenn die Solarleistung einmal die 300W überschritten hat...