Seite 1 von 1

Openhab <-> PLCLogo Binding Items

Verfasst: 17. Jan 2021 16:04
von Mic91
Hallo,
Ich habe meine 0BA8 in Openhab integriert und kann Zustände abfragen bzw. Ausgänge schalten.

Jetzt habe ich folgendes Thema:
Ich habe ein neu gebautes Haus und habe überall Taster. Die Taster gehen auf Eltako Stromstoßrelais welche dann die Lichter an und aus schalten. Ich habe die Ausgänge der Logo auf die Eltako Module geklemmt und die Ausgänge der Eltakos gehen auf die Lampen und auf die Eingänge der Logo. Das sollte auch so bleiben das ich bei Ausfall von OH oder der Logo oder des Netzwerks immernoch an meinem Taster das Licht an und ausschalten kann.

Welches Item kann ich da am besten nehmen um den Status des Netzkwerkeingangs (Ausgang Eltako) darstellen zu können und es parallel als Taster nutzen zu können um das Licht an oder auszuschalten?

Danke für eure Hilfe.

Gruß Michael

Re: Openhab <-> PLCLogo Binding Items

Verfasst: 17. Jan 2021 22:49
von Galadriel13
Hallo Michael,

welche openHAB-Version nutzt du?
Wie hast du das Schalten der Ausgänge umgesetzt?

Daran scheitere ich noch.
Schau mal hier: (viewtopic.php?f=15&t=4702)

VG

Re: Openhab <-> PLCLogo Binding Items

Verfasst: 19. Jan 2021 21:04
von Mic91
Ich habe Version 2.x

Konnte man ganz easy über die Paperui einrichten...

In der Logo habe ich dann einen Netzwerkausgang mit dem richtigen Ausgang verbunden und dann eine entsprechende VB-Nummer vergeben.

Das wars

Gruß Michael