Hallo zusammen ins Forum,

ich habe mir einen Stromsensor und einen Gaszählersensor zugelegt, jeder davon benötigt natürlich eine Sendebox (HM-ES-TX-WM).
Da der Smartmeter Stromzähler das neuere SMB Protokoll spricht, musste ich die Box auf Firmware 2.5 updaten, für den GAszähler muss ich bei Firmware 1.2 bleiben. In der CCU2 funktionieren beide Sensoren fehlerfrei.
Nur im Openhab3 Log habe ich leider ein Vollmüllen des Logs:
2021-04-12 19:21:35.143 [INFO ] [rnal.type.HomematicTypeGeneratorImpl] - Multiple firmware versions for device type 'HM-ES-TX-WM' found (1.2, 2.5). Make sure, all devices of the same type have the same firmware version, otherwise you MAY have channel and/or datapoint errors in the logfile
2021-04-12 19:21:47.953 [WARN ] [ternal.handler.HomematicThingHandler] - Channel not found for datapoint 'xxx:1#BOOT'
2021-04-12 19:21:47.954 [WARN ] [ternal.handler.HomematicThingHandler] - Channel not found for datapoint 'xxx:1#GAS_ENERGY_COUNTER'
2021-04-12 19:21:47.955 [WARN ] [ternal.handler.HomematicThingHandler] - Channel not found for datapoint 'xxx:1#GAS_POWER'

Kann man das irgendwie in schön lösen? Ich nutze das Log ganz gerne um mal reinzuschauen dass alles tut. Aber so ist es leider total vermüllt.