Seite 1 von 1

Shelly 2.5 Relay nicht getrennt schaltbar??

Verfasst: 17. Aug 2021 19:33
von mad-mike
Hallo zusammen,
Beim Aufbau meines Systeme ecke ich ja hier und da mal an.


Nun Habe ich ein Shelly 2.5 Relay eingebunden. U.A. kann man ja den 2.5 für Rollo nutzen.
Ich möchte den 2.5 für Lampen nutzen, und habe demnach auch unter Bindings die Richtige Erweiterung ausgewählt.

Grundsätzlich ist der Shelly mit allen Parametern Vorhanden, Aber es gibt keine Getrennte Ansteuerung von Relai 1 und 2.

Beide Relays am Shelly werden parallel angesteuert, OBWOHL es getrennte item gibt.
Auch wenn ich Relay 2 schalten möchte, so werden beide Ausgänge Parallel geschaltet...


Wo ist mein Fehler??

Re: Shelly 2.5 Relay nicht getrennt schaltbar??

Verfasst: 17. Aug 2021 19:36
von mad-mike
Bildschirmfoto zu 2021-08-17 19-35-02.png

Re: Shelly 2.5 Relay nicht getrennt schaltbar??

Verfasst: 17. Aug 2021 20:48
von mad-mike
Ich habe den Fehler gefunden:

Bei dem Automatischen hinzufügen der Item über die Openhab UI werden Sowohl Relay 1 wie auch Relay2 unter ""Channel Links"" anscheint Verknüpft...

Ich habe diese Verknüpfungen gelöscht und 2 einzelne ITEM Switch erstellt. Erstmal Relay 1 und Relay 2 betitelt, und mit dem Shelly Relay jeweils einzelt verknüpft...

Und siehe da. Nun auch ist diese getrennt schaltbar...
Unten waren zuvor Relay 1 und Relay 2 verknüpft...
Bildschirmfoto zu 2021-08-17 20-44-50.png

Bin ich eigentlich der einzige Newby der so jedes mal an jeder stelle stolpert`?? :mrgreen:

Gut hab´s gefunden. Kann also erstmal als erledigt markiert werden :D