Seite 1 von 1

SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 1. Nov 2021 11:53
von Homer-S
Hallo,
mein OH läuft auf 2.5 mit dem SMA Binding. Das lief seit gut 2 Jahren perfekt. Seit 2 Wochen bekomme ich im Bezugs Kanal sehr komische, sporadisch auftretende Werte. Es ist immer -7222067

Es wäre mir nicht aufgefallen, da im Sunnyexplorer alles normal aussieht, aber die Graphen, die mir Stromerzeugung/-bezug anzeigen sind jetzt wegen der automatischen Y Achenskalierung natürlich nicht lesbar.

Hat jemand das gleiche Problem oder vielleicht sogar eine Lösung?

Danke

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 1. Nov 2021 12:18
von am66798
Hallo Homer-S,

seit dem Update des HM 2.0 auf die Version 2.07.5.R treten diese Werte auf.
Ich korrigiere in einer Rule einfach den vom Energiemeter (HM2.0) gelieferten Wert.
Ist der Wert größer als er real vorkommen kann, setze ich ihn einfach auf 0.

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 1. Nov 2021 12:23
von int5749
Hallo,
mein OH läuft mit der Version in meiner Signatur. Bisher konnte ich dies Verhalten im Zusammenspiel mit dem SMA Energy Meter Binding nicht nachvollziehen. Meinst Du dieses?? Und wann genau tritt der Fehler auf? Richtig sporadisch oder in einem bestimmten Zeitfenster??
Und nur bei dem PowerIn?? Wie sehen PowerInL1 - L3 aus?? Nutzt Du einen HM oder EM?

VG

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 1. Nov 2021 12:43
von Homer-S
am66798 hat geschrieben: 1. Nov 2021 12:18 Hallo Homer-S,

seit dem Update des HM 2.0 auf die Version 2.07.5.R treten diese Werte auf.
Ich korrigiere in einer Rule einfach den vom Energiemeter (HM2.0) gelieferten Wert.
Ist der Wert größer als er real vorkommen kann, setze ich ihn einfach auf 0.
Wie sieht die Rule aus und wie sehen dann Graphen aus?

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 1. Nov 2021 12:58
von am66798
Die Graphen sehen so aus wie man es erwartet, also wie vorher.
Ich habe mir ein Hilfs-Item angelegt (Korr_Bezug) das jetzt die Grafik erzeugt, anstatt das Item SMA_EM_Bezug.
Aber das kann ja jeder machen wie er möchte.

Code: Alles auswählen

rule "Strombezugzaehler"
when
    Time cron "0/5 * * * * ?"
then
    var Number BZ = 0
    var Number BA = 0                       // aktueller 5 Sekunden-Bezug
    if (!(Bezugzaehler.state instanceof Number)) Bezugzaehler.postUpdate(1)
    BZ = Bezugzaehler.state as Number
    BA = SMA_EM_Bezug.state as Number
    if (BA > 45000) BA = 0
    if (BA > 0 ) 
        {
        BZ = BZ + (BA / 720000)             // :60 x 12 (1 Minute), x 1000 = KWh
        Bezugzaehler.postUpdate(BZ)
        Korr_Bezug.postUpdate(BA)
        }
    else
        Korr_Bezug.postUpdate(0)
end

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 1. Nov 2021 13:00
von Homer-S
int5749 hat geschrieben: 1. Nov 2021 12:23 Hallo,
mein OH läuft mit der Version in meiner Signatur. Bisher konnte ich dies Verhalten im Zusammenspiel mit dem SMA Energy Meter Binding nicht nachvollziehen. Meinst Du dieses?? Und wann genau tritt der Fehler auf? Richtig sporadisch oder in einem bestimmten Zeitfenster??
Und nur bei dem PowerIn?? Wie sehen PowerInL1 - L3 aus?? Nutzt Du einen HM oder EM?

VG
Bei mir läuft dieses binding:
binding-smaenergymeter - 2.5.12
Er tritt sehr sporadisch auf:
Bild

Aktuell hab ich bisher nur diese Items:

Code: Alles auswählen

Number    SmaBezogeneLeistung 	"aktueller Bezug [%.0f W]"	<energy>  	(gSMA,gGA)       { channel="smaenergymeter:energymeter:-1292114:powerIn"}
Number    SmaEingespeisteLeistung 	"aktuelle Einspeisung [%.0f W]"	<ownsolar>  	(gSMA,gGA)      { channel="smaenergymeter:energymeter:-1292114:powerOut"}
Number    SmaBezogeneEnergie 	"Gesamt Bezug [%.0f kWh]"	<energy>  	{ channel="smaenergymeter:energymeter:-1292114:energyIn"}
Number    SmaEingespeisteEnergie 	"Gesamt Einspeisung [%.0f kWh]"	<ownsolar> 	{ channel="smaenergymeter:energymeter:-1292114:energyOut"}
und der Negativ Wert ist nur in der Powein DB enthalten

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 6. Nov 2021 16:58
von Homer-S
Es scheinen mehrere dieses Problem haben. Gerne mit an den Bug Report anschließen um etwas Nachdruck zu erlangen:
https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/11497

Re: SMA Energy Binding - komisch/falsche Werte seit 2 Wochen

Verfasst: 12. Nov 2021 20:04
von Homer-S
am66798 hat geschrieben: 1. Nov 2021 12:18 Hallo Homer-S,

seit dem Update des HM 2.0 auf die Version 2.07.5.R treten diese Werte auf.
Ich korrigiere in einer Rule einfach den vom Energiemeter (HM2.0) gelieferten Wert.
Ist der Wert größer als er real vorkommen kann, setze ich ihn einfach auf 0.
Vollkommen richtig, das hab ich heute auch endlich raus gefunden :roll:

Hast du mal an SMA geschrieben oder sonst was unternommen?