[OH3] Problem KNX MDT Wetterstation

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Antworten
tichu78
Beiträge: 11
Registriert: 6. Nov 2021 17:30
Answers: 0

[OH3] Problem KNX MDT Wetterstation

Beitrag von tichu78 »

Hi,
folgende config um die Außentemperatur anzuzeigen:

Code: Alles auswählen

Thing device wetterstation "Wetterstation 1.1.17" [address="1.1.17", fetch=false, pingInterval=300, readInterval=3600] {
        Type number	:	knx_temperatur          "Channel Aussentemperatur °C"       [ ga="9.001:22/4/0" ]
    }

Code: Alles auswählen

Number        knxTemp       "KNX Aussentemperatur [%.1f °C]" <temperature> {    
    channel="knx:device:gateway:wetterstation:knx_temperatur"
}

Code: Alles auswählen

    Frame label="Wetter" {
        Text    item=knxTemp      label="Aussentemperatur [%.1f °C]"   icon="temperature"
    }
ETS liefert alle 10s den Wert:
# Zeit Dienst Flags Prio Quell-Adresse Quell-Name Ziel-Adresse Ziel-Name Rout Typ DPT Info
10 17.01.2022 19:36:11,769 vom Bus Niedrig 1.1.17 Wetterstation 22/4/0 Außen 6 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 01 9A | 4,1 °C

Auf dem BasicUI kommt nichts an, das item ist andauernd NULL.
In den logs ist nichts zu finden.

Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?

Grüße

Tichu78

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15252
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 244
Wohnort: Darmstadt

Re: [OH3] Problem KNX MDT Wetterstation

Beitrag von udo1toni »

Hast Du andere knx Geräte, welche funktionieren? Wie ist die Bridge definiert (und wo)?
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

tichu78
Beiträge: 11
Registriert: 6. Nov 2021 17:30
Answers: 0

Re: [OH3] Problem KNX MDT Wetterstation

Beitrag von tichu78 »

Ja, alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei.

Code: Alles auswählen

Bridge knx:ip:gateway [
    type="TUNNEL",
    ipAddress="192.168.178.31",
    portNumber=3671,
    localIp="192.168.178.40",
    readingPause=50,
    responseTimeout=10,
    readRetriesLimit=3,
    autoReconnectPeriod=60,
    localSourceAddr="0.0.0"
] {
an der Bridge kann es eigentlich nicht liegen?
Gibt es logs um das device, channel oder item validieren zu können?
Channel ist online, es kommen nur keine Wert an obwohl ich in der ETS welche sehe.
Die Temperatur wird noch von meinen Glastaster unter der Adresse 22/4/0 abgegriffen, könnte es damit etwas zu tun haben?

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15252
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 244
Wohnort: Darmstadt

Re: [OH3] Problem KNX MDT Wetterstation

Beitrag von udo1toni »

Nein, das kann eigentlich keinen Einfluss haben. Hast Du mehrere Linien?
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

tichu78
Beiträge: 11
Registriert: 6. Nov 2021 17:30
Answers: 0

Re: [OH3] Problem KNX MDT Wetterstation

Beitrag von tichu78 »

service openhab restart und auf einmal gings. Komisch oO