Seite 1 von 1
OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 22. Mär 2022 23:37
von hermann59
Ich würde gerne in einer Chart Page neben mehreren Messwerten meiner Heizung (1. Y-Achse in °C) auf einer zweiten Y-Achse darstellen, ob der Kessel gerade brennt. Das zugehörige Item hat aber den Typ String und die Werte "on" und "off".
Gibt es eine Möglichkeit, für dieses nicht numerische Item einen Linien-Graphen anzeigen zu lassen?
Re: OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 23. Mär 2022 10:23
von udo1toni
Mir wäre kein direkter Weg bekannt. Du kannst aber eine Rule und ein Proxy Item anlegen, welches dann von der Rule bei Änderung des Zustands entsprechend gesetzt wird, also z.B. so:
Code: Alles auswählen
rule "Brenner Signal"
when
Item Brenner_Aktiv changed
then
Brenner_Nummer.postUpdate(if(newState.toString == "on") 1 else 0)
end
newState ist eine implizite Variable, die in Rules mit dem Trigger changed zur Verfügung steht. Ich hätte hier auch Brenner_Aktiv.state nutzen können

Das Konstrukt if(a) b else c ist ein ternärer Operator, falls a zutrifft, nimm b, ansonsten c.
Re: OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 24. Mär 2022 00:55
von hermann59
Danke für die Info. Das mit dem Proxy-Item wollte ich eigentlich verhindern, weil man dann wieder eine Regel zu pflegen hat. Aber gut, wenn es anscheinend nicht anders geht.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Re: OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 24. Mär 2022 09:35
von Quautiputzli
Doch, das geht mit den ganz normalen Boardmitteln. Ich hab das auch so. Ich lasse mir auch anzeigen, ob die Heizung läuft.
Bild_2022-03-24_093528.png
Re: OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 9. Jan 2026 00:59
von hermann59
Sorry für die späte Antwort, irgendwie ist mir das Thema durchgerutscht.
Wie machst Du das konkret?
Re: OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 10. Jan 2026 13:02
von rroettgen
Bei mir war auch die Wärmepumpe Grund für Suche nach einer Statusübersicht. Die State-Series hat mich nicht überzeugt. Daher habe ich zunächst mal ein Status Item angelegt:
version: 1
items:
state_wp_p3:
type: Number
label: Status_WP_P3
icon: switch
groups:
- aira_wp
tags:
- Enabled
- Status
metadata:
HUEEMU:
value: 53
stateDescription:
value: ' '
config:
pattern: '%.0f %unit%'
Immer, wenn sich der Wert an dem Shelly bezüglich der entsprechenden Phase ändert triggert eine Rule.Da die Wärmepumpe selten bis gar nicht 0 Watt zieht kann ich so bestimmen wann ich eine Statusänderung erfolgt.Diese Änderungen kann man auch zählen. Somit habe ich die Möglichkeit die Arbeitstakte darzustellen.
Re: OH line chart für Schaltzustand
Verfasst: 11. Jan 2026 08:33
von Harka
hermann59 hat geschrieben: 9. Jan 2026 00:59
Sorry für die späte Antwort, irgendwie ist mir das Thema durchgerutscht.
Wie machst Du das konkret?
Das ist bei ihm ein Switch (binär) und kein String.