ETA Pelletkessel PC25 auslesen
-
- Beiträge: 155
- Registriert: 26. Jul 2021 20:14
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
openhab sagt UNDEF, der online XPATH-Tester sagt "Attribute='strValue=Ein'"
- udo1toni
- Beiträge: 13986
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
probiere bitte noch mal, wenn Du noch ein /text() anhängst, also
eta/value/@strValue/text()
XPATH nutze ich selbst nicht, erinnere mich aber dunkel, dass es etwas tricky war, die werte korrekt herauszubekommen. Aber es geht auf jeden Fall
eta/value/@strValue/text()
XPATH nutze ich selbst nicht, erinnere mich aber dunkel, dass es etwas tricky war, die werte korrekt herauszubekommen. Aber es geht auf jeden Fall
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 155
- Registriert: 26. Jul 2021 20:14
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Auch nicht
Muss mich mal selber n moment damit befassen.
Wie ich XML und String-Formatierkram hasse. Sei Konsolen-C Zeiten immer wieder.
Vor allem, wenn man nur alle drei Jahre mal sowas braucht
Muss mich mal selber n moment damit befassen.
Wie ich XML und String-Formatierkram hasse. Sei Konsolen-C Zeiten immer wieder.
Vor allem, wenn man nur alle drei Jahre mal sowas braucht
-
- Beiträge: 155
- Registriert: 26. Jul 2021 20:14
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Ich kann versuchen was ich will, ich bekomme Null oder undefined zurück (noch nciht mal falsche string-segmente).
Nun habe ich mal http:string hinterfragt:
Kann es sein, dass das OH3 http-Binding einfach keine Strings ausspuckt?
https://www.openhab.org/addons/bindings/http/
Nun habe ich mal http:string hinterfragt:
Kann es sein, dass das OH3 http-Binding einfach keine Strings ausspuckt?
https://www.openhab.org/addons/bindings/http/
- udo1toni
- Beiträge: 13986
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Nein, das kann nicht sein, zumindest nicht, wenn es korrekt konfiguriert ist.
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 155
- Registriert: 26. Jul 2021 20:14
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Aber müsste ich nicht ganz ohne Transformation die XML Antwort in roh in den String bekommen
- udo1toni
- Beiträge: 13986
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Ja, wenn Du ein String Item verknüpfst und keine Transformation definierst, sollte einfach das komplette XML herauspurzeln.
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 155
- Registriert: 26. Jul 2021 20:14
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
leider nein
Aufruf von Hand:
Channel:
Thing:
Item:
Aufruf von Hand:
Code: Alles auswählen
<eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
<value uri="/user/var/120/10221/0/0/19391" strValue="Kollektortemperatur ist zu niedrig" unit="" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="4160">4163</value>
</eta>
Code: Alles auswählen
- id: ETA_Solarpumpe_Zustand
channelTypeUID: http:string
label: ETA Solarpumpe Zustand
description: null
configuration:
stateExtension: user/var/120/10221/0/0/19391
Thing:
Item:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- udo1toni
- Beiträge: 13986
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Na, das Verknüpfte Item muss dann schon auch vom Typ String sein, es muss ja einen String aufnehmen.
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 155
- Registriert: 26. Jul 2021 20:14
Re: ETA Pelletkessel PC25 auslesen
Da steh ich jetzt auf dem Schlauch (abgesehen davon, dass ich hier einmal Heizkreispumpe und einmal Solarpumpe genommen habe, was aber vom API ähnliches Zeug zurück wirft).
Das Item ist doch String. Oder nicht ?
Das Item ist doch String. Oder nicht ?