Seite 1 von 1

Heizung Stellantriebe mit OH2 & KNX

Verfasst: 16. Aug 2018 21:40
von robili1212
Hallo zusammen,

ich habe einen MDT Heizungsaktor und normale Stellantriebe an den Heizkörpern.

Temperatur abfragen und steuern mache ich aktuell über den Glastaster II von MDT.

Die Temperatur kann ich mir schon in openhab anzeigen lassen. Jedoch habe ich zu meinen folgenden Wünschen noch keinen Ansatz gefunden:

1. Soll Temperatur in Smartphoneapp festlegen
2. Heizzeiten (23 Uhr Heizung aus, 06 Uhr wieder an). Gerne auch direkt in Smartphone anpassen können.

Danke für Eure Tipps

Re: Heizung Stellantriebe mit OH2 & KNX

Verfasst: 16. Aug 2018 22:05
von freeman121083
Zu 1).
ich kenne leider die App nicht aber wenn Du dir eine eigene Sitemap anlegst kannst Du mit einem Setpoint die aktuelle Temperatur übergeben.

und farblich darstellen.

z.b.

Code: Alles auswählen

//
//Temperaturwerte Wohnzimmer
//	
	Group item=Temperatur_WZ_IST		label="Temp. Istwert [%.1f ^C]"	valuecolor=[>23="red",>15="green",>5="orange",<=5="blue"] {     					
	Text item=Temperatur_WZ_SOLL 		label="Temp. standard Sollwert [%.1f ^C]" valuecolor=[>23="red",>15="green",>5="orange",<=5="blue"] 
	Text item=Temperatur_WZ_SOLL_Akt	label="Temp. aktueller Sollwert [%.1f ^C]" valuecolor=[>23="red",>15="green",>5="orange",<=5="blue"]
	Setpoint item=Temperatur_WZ_SOLL_Akt 	label="Wohnzimmer [%.1f ^C]" step=0.5 minValue=17 maxValue=28 
}
hier ein Paar Bilder (Lass dich von dem ^C nicht verwirren, ich bekomme es nicht so °C dargestellt)

Zu 2). Ich kenne es nur so das man eine Fußbodenheizung über nach nie ganz ausschaltet weil es viel zu lange dauern würde bis diese morgens den Fußboden wieder aufgeheizt hat. Mein MDT Heizungsaktor hat verschiedene Betriebsmodies z.b. Standby das wäre, so glaub ich, ein 1bit Schaltobjekt den man natürlich als Thing und item anlegen kann und dann über eine rule zeitlich steuern lassen könnte. Somit würde Abends um 23:00 Uhr den Betriebsmodus Standby eingeschaltet werden was bei mir einer Temperatur von, ich glaub 17 °C entspricht. morgens um 5:00 Uhr wird wieder der Betriebsmodus Komfort eingeschaltet, was einer Temperatur von 21°C entspricht.

Re: Heizung Stellantriebe mit OH2 & KNX

Verfasst: 17. Aug 2018 12:04
von udo1toni
Zu2: Was Du möchtest, ist die Betriebsart zu schalten (Komfort-Nachtabsenkung-Frostschutz) Das machst Du auch im MDT Glastaster. Du musst halt die passenden Objekte sichtbar machen und ihnen passende Gruppenadressen verpassen, dann kannst Du das von openHAB aus steuern.
Ich habe Gira TS2plus, da kommt die Rückmeldung der aktuellen Betriebsart über ein anderes Objekt in anderem Format zurück, so dass ich eine Rule brauche, um die Rückmeldung passend zu machen.
Zu1: Auch das machst Du über den MDT Glastaster über das entsprechende Objekt. Je nach Philosophie des Herstellers (ich habe mit MDT da keine Erfahrung)kann es sein, dass es verschiede Objekte für die verschiedenen Betriebsarten (siehe 2) gibt, was dann bedeutet, dass Du das jeweils passende Item einblenden musst.