Seite 1 von 1

Openhab2 und Brematic Home Automation Gateway GWY 433

Verfasst: 18. Sep 2018 20:04
von isostar1101
Guten Abend,

hat einer eine Anleitung wie ich eine Brematic Home Automation Gateway GWY 433 in Openhab2 einbinde, Danke vG. Isostar

Re: Openhab2 und Brematic Home Automation Gateway GWY 433

Verfasst: 24. Sep 2018 11:44
von elysis
Das hier ist sicher ein guter Startpunkt:

https://community.openhab.org/t/questio ... -oh2/18794

Im wesentlichen braucht es ein Skript welches per exec Binding ausgelöst wird. Im Skript wird dann nc benutzt, um auf das Gateway zu "schreiben":
z.B.:
echo "TXP:0,0,10,5600,350,25,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,3,1,1,3,3,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,3,1,1,3,3,1,1,3,3,1,1,3,3,1,1, 3,1,3,1,3,3, 1,1,16,;" | /bin/nc -u 192.168.1.85 49880

Irgendwo im Netz gibt es ein Excel mit dem man die DIP Schalter Kombinationen in die obenstehenden Codes übersetzen kann.
Grundsätzlich würde ich von den 433MHz Steckdosen aber abraten, da diese zu unzuverlässig sind und keinen Rückkanal haben. Lieber billige China-Wifi-Dosen und Tasmota drauf flashen und alles mit MQTT steuern. Im Angebot kostet eine Dose 10€ und Verbrauchsmessung ist auch gleich mit dabei.

Ansonsten hätte ich noch reichlich 433Mhz Dosen im Angebot inkl. Gateway:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 47-82-3177
:)

Re: Openhab2 und Brematic Home Automation Gateway GWY 433

Verfasst: 28. Okt 2018 10:24
von reiji-maigo
echo "TXP:0,0,10,5600,350,25,
1,
3,1,3,1, < Dip Position An
3,3,1,1, < Aus
3,1,3,1,
3,3,1,1,
3,1,3,1,
3,3,1,1,
3,1,3,1,
3,3,1,1,
3,3,1,1,
3,3,1,1,
3,
1,3,1,3,3, < Schalter an (Aus=3,1,1,3,1)
1,1,16,;" | /bin/nc -u <gateway-ip> 49881

Quelle: https://github.com/bombcheck/FB.Switch/ ... nd_msg.php