Seite 1 von 1

Gardena Binding Probleme

Verfasst: 5. Apr 2023 14:08
von SaschaQ
Hallo zusammen,

ich habe schon seit langer Zeit (in den Wintermonaten vernachlässigt) ein Problem mit dem Gardena Binding.

Es zeig immer mal wieder den folgenden Fehler an:

COMMUNICATION_ERROR
Warten bis 14:22:01 für einen automatischen Wiederverbindungsversuch

Scheinbar lässt er immer nur in bestimmten Abständen Wiederverbindungen zu.

Wie kann ich das Problem lösen?

Re: Gardena Binding Probleme

Verfasst: 5. Apr 2023 21:01
von int5749
Evtl. mal im englischen Forum beim Binding melden? Dort wird einem sehr gut geholfen ;)
Manchmal gibt es dann entsprechende Vorab-Versionen, die man manuell installieren kann.

In der Regel klappt es aber schnell mit dem Update.

Ich bin noch im Wintermodus und habe das Binding noch deaktiviert => Nachts derzeit noch -2 bis -3 Grad hier :shock:

Re: Gardena Binding Probleme

Verfasst: 14. Apr 2023 15:34
von Larsen Locke
Ich hatte das gleiche Problem. Was schließlich geholfen hat, war die Bridge neu anzulegen. Ich hatte zur Sicherheit auch neue secrets auf der developer-seite generiert, aber evtl ist das nicht unbedingt notwendig.

Re: Gardena Binding Probleme

Verfasst: 15. Apr 2023 14:57
von int5749
Ich habe heute meine Gardena Geräte wieder in Betrieb genommen.
Thing der Bridge aktiviert => schwupps online
Gleiches bei der Bewässerungssteuerung.

Re: Gardena Binding Probleme

Verfasst: 31. Jul 2023 20:45
von nw378
Das gleiche Problem hatte ich auch. Lag wohl an einem Time-Out beim Zugriff mittels API auf das Husqvarna Portal. Mit Update auf OH4.0 ist dieser (regelmäßig auftretende) Fehler verschwunden.