Shelly Pro 3 EM "saldierend"

Geflasht oder ungeflasht ...

Moderator: seppy

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 13985
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 222
Wohnort: Darmstadt

Re: Shelly Pro 3 EM "saldierend"

Beitrag von udo1toni »

Oh. ja, erklärbar...

Schreibe bitte statt

Code: Alles auswählen

    var nLastPower = 0
das hier:

Code: Alles auswählen

    var nLastPower = 0.0
:)
openHAB4.1.2 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.1.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

Benutzeravatar
PeterA
Beiträge: 1052
Registriert: 8. Feb 2019 12:12
Answers: 13

Re: Shelly Pro 3 EM "saldierend"

Beitrag von PeterA »

AH JETZT JA!

Code: Alles auswählen

Energie_shelly_phasen_sum changed from -0.00077089 to -0.00103642
Werde das mal beobachen!

Wie immer ziehe ich meinen Hut lieber Udo!
- OpenHab 2.4
#PWRUP

Benutzeravatar
PeterA
Beiträge: 1052
Registriert: 8. Feb 2019 12:12
Answers: 13

Re: Shelly Pro 3 EM "saldierend"

Beitrag von PeterA »

Da der Pro 3 EM auch eigene Scripte ausführen kann gibt es nun das hier:

Code: Alles auswählen

https://github.com/sicanins/shelly-pro3EM-energycounter
Läuft hier nun schon eine ganze Weile und ich bin zufrieden damit.


Gruß Peter
- OpenHab 2.4
#PWRUP