Seite 1 von 1

HM-TC-IT-WM-W-EU setzt immer "alte" Temperatur

Verfasst: 29. Nov 2023 23:23
von goerdi
Hallo !

Ich hab das Thermostat eingerichtet aber wenn ich via openhab die Temperatur vorgeben will springt er immer wieder auf die am Thermostat eingestellte Temperatur zurueck.

thing

Code: Alles auswählen

Thing HM-TC-IT-WM-W-EU     MEQ0049842  "TH WZ_Komplett"
item

Code: Alles auswählen

Number  TWZ_SOLL_TEMP   "Soll - Temperatur [%.1f °C]"    { channel="homematic:HM-TC-IT-WM-W-EU:ccu2:MEQ0049842:2#SET_TEMPERATURE" }
log auszug

Code: Alles auswählen

2023-11-29 23:17:36.552 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent      ] - Item 'TWZ_SOLL_TEMP' received command 22.5
2023-11-29 23:17:36.552 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'TWZ_SOLL_TEMP' predicted to become 22.5
2023-11-29 23:17:36.553 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'TWZ_SOLL_TEMP' changed from 22 to 22.5
2023-11-29 23:17:52.635 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'TWZ_SOLL_TEMP' changed from 22.5 to 22
Muss ich da noch was anderes irgendwo einstellen ?

Gruss Gerd

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU setzt immer "alte" Temperatur

Verfasst: 4. Dez 2023 10:59
von goerdi
Hi !

Ich hab grad festgestellt das ist auf einmal bei allen Thermostaten der Fall...

Code: Alles auswählen

2023-12-04 10:55:27.662 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'TBUERO_SOLL_TEMP' changed from 19.5 to 20.5
2023-12-04 10:57:49.696 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'TBUERO_SOLL_TEMP' changed from 20.5 to 18
gab es zuletzt dahingehend eine umstellung ?

Gruss Gerd

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU setzt immer "alte" Temperatur

Verfasst: 14. Mär 2024 15:23
von goerdi
Hi !
hat echt keiner eine Ahnung ?

Gruss Gerd

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU setzt immer "alte" Temperatur

Verfasst: 14. Mär 2024 18:01
von udo1toni
Was mir spontan als "Suchrichtung" einfällt: Schau mal, ob der Channel inzwischen QuantityType nutzt. Bisher ist QuantityType gewöhnlich optional. Das wird zukünftig nicht mehr so sein (soweit man der Dokumentation glauben kann...) Ich habe aber auch schon an mehreren Stellen seltsames Verhalten gesehen, wenn ein QuantityType Channel mit einem nicht exakt passenden Item verwendet wurde "weil ich das nicht brauche...!". Nope, da treten manchmal seltsame Effekte auf.
Ich habe kein Homematic und keinen Schimmer von dem Binding, aber das könnte eine Richtung sein, zu forschen. (und zeitlich könnte das auch passen...)

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU setzt immer "alte" Temperatur

Verfasst: 22. Mär 2024 19:25
von peter-pan
...meine Vermutung geht in die gleiche Richtung, wie Udo das schon beschrieben hat.
Ich habe zwar Homematic im Einsatz und mein Heizkörperthermostat (HmIP-eTRV-B-2) hat als Setpoint-Item den Item-Typ "Number:Temperature", ausgehend vom entsprechenden Thing-Channel. Deshalb könnte dies eine Möglichkeit sein, die Ursache zu finden.

Wenn ich aber nach "HM-TC-IT-WM-W-EU" im Internet suche, finde ich ein Wandthermostat. Also eine "externe" Steuerung für deine Heizkörperthermostate. Deshalb stellt sich für mich auch die Frage, wie du die Steuerung über OH vornimmst und wie ggf. die Weiterleitung vom Wandthermostat auf das Heizthermostat erfolgt.

Re: HM-TC-IT-WM-W-EU setzt immer "alte" Temperatur

Verfasst: 25. Mär 2024 13:48
von goerdi
Hi !

Also das Wandthermostat ist mit den Heizkörperthermostaten direktverknüpft... ich habe aber schon festgestellt dass das verhalten an den normalen Heizkörper Thermostaten das gleiche ist... ich habs probiert.. . im items file statt Number Number:Temperature vor das entsprechende Item.. jetzt gehts..

Gruss Ferd