violine21 hat geschrieben: ↑10. Jan 2024 17:54
So wie ich dich verstehe, möchtest du nur die von der Anlage erzeugten kWh wissen.?
Genau, und eben auch Wieviel IN und wieviel AUS dem Speicher bezogen wird.
violine21 hat geschrieben: ↑10. Jan 2024 17:54
Ich habe an meinem SymoGen leider keine Batterie, wo ich schauen könnte aber die Channels, die das
Binding bereitstellt (nicht die API),
bieten jede Menge Daten.
Das Binding greift ebenfalls die API ab.
Ich nutze auch das Binding um an die Daten zu kommen was mir der Wechselrichter bereit stellt.
violine21 hat geschrieben: ↑10. Jan 2024 17:54
Wenn ich diesen Thread durchlese, hast du doch eigentlich schon alle Daten, die du für die Nachbildung des
Solar-Web-Portals benötigst.
da fehlt es sehr sehr weit um es selbst nachbilden zu können, da der Wechselrichter über seine API eben nicht alles bereit stellt. Und Somit auch das Binding nicht.
Eben weil es keine Ausgabe gibt für die reine Produktion der PV Module, wieviel IN den Speicher und AUS dem Speicher bezogen wird, wieviel der Wattpilot benutzt wird, und wieviel ich direkt verbaucht habe
violine21 hat geschrieben: ↑10. Jan 2024 17:54
Sollte dort nichts dabei sein, könntest du zur Not noch den TotalEnergy-Wert nehmen und diesen mittels einer Rule entsprechend aufbereiten.
Ist bei diesen Channels nichts passendes dabei?
Wie schon erwähnt passt das hinten und vorne nicht. Da In den TotalEnery Wert auch der Speicher mit einberechnet wird. Wenn ich am Abend aus meinem Speicher die Energie entnehme, dann steigt der Zähler vom TotalEnergy.
Damit ist der Wert für mich faktisch unbrauchbar.
violine21 hat geschrieben: ↑10. Jan 2024 17:54
Nachtrag!
Es ist möglich, das einige der Channels nur Daten liefern, wenn der Wechselrichter mit einem Smart-Meter gekoppelt ist.
Diese Daten habe ich zur Verfügung, allerdings helfen die mir leider ebenfalls nicht weiter.
Wie es scheint muss ich wohl oder übel drauf warten ob Fronius irgendwann die Werte in die API schreibt und man dann auch drauf zugreifen kann.
Im übrigen habe ich mit den aktuellen Verfügbaren Daten ja das Live Monitoring nachgebaut. Die Daten sind halt wirklich aktuell, nicht so wie das Solar.Web.
Sieht aktuell so aus:
Generelle Übersicht:
String Live Daten:
Batterie Live Daten:
edit:
Was mir noch eingefallen ist, und was ich noch realisieren will. Allerdings muss ich mich erstmal einlesen und schauen ob es eine passende Rule dafür gibt:
Wenn genug Überschuss vorhanden ist (Netzeinspeisung) dann sollte er mir einen Shelly schalten. Damit will ich einen Verbraucher einschalten wenn genug Überschuss vorhanden ist bzw. wenn dieser nicht mehr zur Verfügung steht wieder schalten . Allerdings sollte das abschalten etwas Zeitverzögert sein, denn es braucht nur mal eine Wolke drüber ziehen und den Ertrag kurzzeitig einbrechen lassen.