OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 10. Feb 2024 18:55
von iceT18
Hallo,
ich habe seit dem Upgrade auf OH4 Problemem dass die KNX Wetterstation (MDT) keine Werte mehr liefert. Vor allem Wind und Lux Werte. Mit OH3 hatte alles perfekt funktioniert.
Mittlerweile habe ich schon alle Kombinationen durchprobiert, aber ich bekomme immer UNDEF oder NULL.
Im ETS werden alle Werte angezeigt.
Anbei z.b. ein Helligkeitswert:
sc1.jpg
sc2.jpg
sc3.jpg
Als StateDescription habe ich folgendes eingetragen: %.0f Lux
Woran kann das liegen, dass das im OH4 nicht mehr richtig funktioniert?
Vielen Dank
Chris
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 10. Feb 2024 22:19
von udo1toni
Die Einheit heißt ziemlich sicher lx, nicht Lux (so wie V statt Volt). Ansonsten wäre noch interessant, wie der Channel definiert ist, denn knx hat von OH3 nach OH den direkten Umgang mit UoM (bzw. QuantityType) gelernt. Es ist also so, dass es eigentlich vorher nicht hätte funktionieren dürfen, jetzt aber ohne weiteres Zutun. Hast Du eventuell irgendwas im Profile angestellt?
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 11. Feb 2024 13:39
von nw378
So habe ich meine MDT Wetterstation unter OH4 konfiguriert, vllt. hilfts dir ja:
knx.things:
Code: Alles auswählen
Thing device wetterstation "KNX Wetterstation" [
address="1.1.31",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0 ] {
Type number : daemmerung [ ga="<0/4/1" ]
Type number : lux_ost [ ga="9.004:<0/5/0" ]
Type number : lux_sued [ ga="9.004:<0/5/1" ]
Type number : lux_west [ ga="9.004:<0/5/2" ]
Type number : wind [ ga="9.005:<0/3/0" ]
Type number : aussentemp_ws [ ga="9.001:0/2/1" ] }
knx.items:
Code: Alles auswählen
Number:Temperature Aussentemp_WS "Außentemp Wetterstation" <selftemp> {channel="knx:device:bridge:wetterstation:aussentemp_ws", unit="°C", stateDescription=""[pattern="%.1f °C"]}
Number:Speed Wind_ms "Wind" {channel="knx:device:bridge:wetterstation:wind", unit="m/s", stateDescription=""[pattern="%.1f %unit%"]}
Number Daemmerung "Dämmerung [%.0f]" <selfbrightness> {channel="knx:device:bridge:wetterstation:daemmerung"}
Number:Illuminance Lux_ost "Helligkeit [%.0f lx]" <selfbrightness> (gLux_out) {channel="knx:device:bridge:wetterstation:lux_ost"}
Number:Illuminance Lux_sued "Helligkeit [%.0f lx]" <selfbrightness> (gLux_out) {channel="knx:device:bridge:wetterstation:lux_sued"}
Number:Illuminance Lux_west "Helligkeit [%.0f lx]" <selfbrightness> (gLux_out) {channel="knx:device:bridge:wetterstation:lux_west"}
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 11. Feb 2024 20:58
von udo1toni
Allerdings ist die Angabe der Item unit unter openHAB4 nicht optional ({channel="...", unit="lx"}) und auch das State Description PAttern sollte man unbedingt setzen:
Code: Alles auswählen
Number:Illuminance Lux_ost "Helligkeit" <selfbrightness> (gLux_out) {channel="knx:device:bridge:wetterstation:lux_ost", unit="lx", stateDescription=""[pattern="%.0f lx"]}
Dafür kann man aber auf die Angabe des Patterns im Label verzichten.
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 12. Feb 2024 14:01
von nw378
oh, da war ich wohl etwas faul, was die Anpassungen beim Umstieg auf OH4 anbelangt.
Offensichtlich ist OH da gnädig, so lief's jedenfalls störungsfrei - hab's jetzt aber trotzdem gerade gezogen.
Vielen Dank, "Adlerauge"
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 12. Feb 2024 15:26
von udo1toni
nw378 hat geschrieben: ↑12. Feb 2024 14:01Adlerauge
Aber auch nur bei den Anderen. Meine eigenen Fehler muss ich mir auch von anderen zeigen lassen...
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 12. Feb 2024 17:01
von iceT18
Vielen Dank für eure Antworten:
Hab den Channel nun so definiert:
sc1.jpg
Und pötzlich liefert der Channel einen Wert von
z.b. 320 Lx
Endlich funktionierts!
Kann ich das nun so lassen, damit es konform ist?
THX
Chris
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 12. Feb 2024 18:49
von nw378
Sehr schön! Wenn Du die Einheit bei der StateDescription (Dein erster Beitrag) auf lx korrigiert hast, sollte alles passen.
Re: OH4 keine Werte von KNX Wetterstation (UoM)
Verfasst: 12. Feb 2024 19:25
von iceT18
Unit & State Description sind gesetzt