Seite 1 von 1

FDSG002 (Fibaror Z-Wave SmokeSensor)

Verfasst: 31. Jul 2024 10:20
von Oekel
Und wieder erweitere ich mein gigantiscches Z-Wave Netzwerk mit einigen Sensoren...

Bin günstig an ein Dutzend Rauchmelder gekommen (Naja, der Halter fehlt und kommt nun wohl aus dem 3D-Drucker)
Allerdings (nach erfolgreicher Includierung) tue ich mich extremst schwer das Handbuch zum Thema "Notification v5" zu lesen:
https://manuals.fibaro.com/smoke-sensor/
https://manuals.plus/nice/nice-smoke-co ... 002-manual
FGDS002.png
Kann hier Jemand die Zustände im Falle eines Alarm deuten bzw. mir erklären was diese 6 Channels bedeuten?
(Noch besser natürlich mit einer Quelle)

Vielen Dank

Re: FDSG002 (Fibaror Z-Wave SmokeSensor)

Verfasst: 31. Jul 2024 12:44
von udo1toni
Quelle habe ich keine, aber meine Deutung zu den Channels:

1. Smoke Alarm Sensor Status -> Rauchalarm
2. Smoke Alarm Alarm status -> Alarmzustand
3. Heat Alarm Heat Sensor Status -> Temperaturalarm
4. Home Security Cover Status -> Sabotagekontakt
5. Power Management Battery Maintenance -> Batterie Ladezustand kritisch
6. System Hardware Status -> Hardware defekt

Nach meinem Verständnis bekommst Du also über 2. einen "allgemeinen" Alarm, vermutlich eine Ver-oder-ung :) von 1. und 3.
1. liefert den Alarm bezüglich Rauchentwicklung, während 3. den Hitzealarm liefert.
4. meldet, wenn das Gerät geöffnet wurde, 5. meldet wenn die Batterie zur Neige geht und 6. falls das System erkennt, dass es defekt ist.

Ohne Beleg...