Seite 1 von 1

Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 28. Okt 2025 20:35
von tippo33
Guten Abend,

ich habe eine Schaltsteckdose in Betrieb und schalte diese um 0:00, 6:00, 12:00 und 18:00 über eine rule an und mit einer zweiten fünf Minuten später wieder aus.
Seltsamerweise schaltet sich die Lampe / Steckdose wie von alleine an.

Code: Alles auswählen

time,level,source,data
"19:00:05.533","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command OFF"
"19:00:05.536","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become OFF"
"19:00:05.539","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from ON to OFF"
"19:05:55.994","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command ON"
"19:05:55.998","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become ON"
"19:05:56.000","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from OFF to ON"
"19:06:05.533","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command OFF"
"19:06:05.536","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become OFF"
"19:06:05.539","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from ON to OFF"
"19:11:55.995","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command ON"
"19:11:55.998","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become ON"
"19:11:55.999","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from OFF to ON"
"19:12:05.533","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command OFF"
"19:12:05.536","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become OFF"
"19:12:05.538","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from ON to OFF"
"19:17:55.994","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command ON"
"19:17:55.997","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become ON"
"19:17:55.998","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from OFF to ON"
"19:18:05.532","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command OFF"
"19:18:05.534","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become OFF"
"19:18:05.536","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from ON to OFF"
"19:23:55.993","INFO","openhab.event.ItemCommandEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' received command ON"
"19:23:55.996","INFO","openhab.event.ItemStatePredictedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' predicted to become ON"
"19:23:55.997","INFO","openhab.event.ItemStateChangedEvent","Item 'PlugOnOff9_Betrieb' changed from OFF to ON"
Es ist mir schleierhaft woher die Events kommen oder wo ich suchen sollte?

Vielen Dank und ein schönen Abend
Rolf

Re: Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 29. Okt 2025 15:16
von Heiko
Es kommt mir so vor, als ob bei deinen Zeitangaben Stunden mit Minuten bzw. Minuten mit Sekunden vertauscht wurden. Alle 6 Minuten plus 5 Sekunden wird ausgeschaltet, statt alle 6 Stunden plus 5 Minuten.

Ähnliches beim Einschalten.

Re: Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 31. Okt 2025 20:45
von tippo33
Vielleicht sehe ich mein Fehler nicht...
Screenshot 2025-10-31 203921.png
Screenshot 2025-10-31 204045.png

Re: Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 31. Okt 2025 21:20
von udo1toni
Sicher, dass Du nirgendwo anders auf das Item zugreifst?

Was ist ads für ein Zwischenstecker? Ist am Ende im Modul selbst eine Logik eingebaut, Zeitsteuerung und ähnliches?

Re: Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 1. Nov 2025 19:18
von tippo33
Bis heute Mittag war es eine Zigbeesteckdose von Ikea. Diese ist inzwischen getauscht gegen eine Shelly Dose, diese läst sich besser monitoren. Ich habe in der Rule nur die Steckdose getauscht...
Ist immernoch ein wenig anders wie programmiert :shock:

Re: Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 1. Nov 2025 23:03
von udo1toni
Der Cron Eintrag stimmt nicht. Allerdings ist das auf den ersten Blick nicht klar erkennbar.
Ich gehe davon aus, dass Du die Cron Expression mit dem builder generiert hast und dabei keine Sekunde gesetzt hast. In der Folge fehlt die Stelle für die Sekunde. Die Auswirkungen sind... interessant, eigentlich sollte openHAB sich weigern, die Rule überhaupt zu triggern.

der korrekte Ausdruck lautet z.B. "0 55 5,11,17,23 * * ? *" wobei das letzte Sternchen auch entfallen kann. Wichtig ist aber die führende 0, damit die Rule zur vollen Minute triggert. Wahlweise kannst Du natürlich auch eine andere als die nullte Sekunde der Minute nehmen :)
Im gegrauten String unter den fetten schwarzen Zeichen kann man den fehlerhaften Ausdruck sehen, den habe ich gestern aber auch übersehen...

Wenn Du den Cron String von Hand eingibst, darf zwischen den durch Komma separierten Werten kein Leerzeichen stehen, die Leerzeichen trennen die einzelnen Felder, also Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Wochentag und Jahr voneinander. Die Kommata kennzeichnen eine Aufzählung innerhalb des jeweiligen Feldes, hier also die Stunde.
Für die Abschaltzeiten gilt das gleiche :)

Re: Geisterlichter - Schaltsteckdose Zigbee

Verfasst: 6. Nov 2025 08:42
von tippo33
War mit einem Builder gebaut, intern oder extern weiß ich nicht meh. Ich habe die Änderung entsprechend vorgenommen.

Vielen Dank!