(gelöst) Katalogwert per MQTT senden
Verfasst: 2. Feb 2026 11:48
Hallo zusammen,
von meiner Heizung bekomme ich per BSB-LAN über MQTT die aktuelle Betriebsart mitgeteilt. Dabei zeigt der MQTT Explorer folgendes an:
...
> 0
> 9
> 700
> status (2 topics, 160 messages) = {"BSB-LAN":{"device":0,"parameter":700,"name":"Betriebsart","value":"1","desc":"Automatik","unit":"","error":0}}
Den Wert "Automatik" erhalte ich, weil ich im Thing MQTT State Topic auf BSB-LAN/0/9/700/status gesetzt habe.
Jetzt wollte ich eine Katalogauswahl erstellen und habe dazu im Item unter State Description und dort unter Options folgensdes eingetragen:
0=Schutzbetrieb
1=Automatik
2=Reduziert
3=Komfort
Das führt schon mal zu einer Katalogauswahl, aber die Änderung kommt nicht bei der Heizung an. Im MQTT Explorer sehe ich den Wechsel:
Item 'MQTT_BSBLAN_Betriebsart' changed from Automatik to 3
Aber das ändert sich dann wieder zu Automatik, weil der Wert ja nicht bei der Heizung ankommt:
Item 'MQTT_BSBLAN_Betriebsart' changed from 3 to Automatik
Wenn ich die key/value Paare unter Options umdrehe, ändert sich zwar die Ausgabe im MQTT Explorer
Item 'MQTT_BSBLAN_Betriebsart' changed from Automatik to Komfort
aber auch das kommt natürlich nicht bei der Heizung an.
Was müsste ich mindestens tun, um die Werte senden zu können (Stichwort: MQTT Command Topic)?
von meiner Heizung bekomme ich per BSB-LAN über MQTT die aktuelle Betriebsart mitgeteilt. Dabei zeigt der MQTT Explorer folgendes an:
...
> 0
> 9
> 700
> status (2 topics, 160 messages) = {"BSB-LAN":{"device":0,"parameter":700,"name":"Betriebsart","value":"1","desc":"Automatik","unit":"","error":0}}
Den Wert "Automatik" erhalte ich, weil ich im Thing MQTT State Topic auf BSB-LAN/0/9/700/status gesetzt habe.
Jetzt wollte ich eine Katalogauswahl erstellen und habe dazu im Item unter State Description und dort unter Options folgensdes eingetragen:
0=Schutzbetrieb
1=Automatik
2=Reduziert
3=Komfort
Das führt schon mal zu einer Katalogauswahl, aber die Änderung kommt nicht bei der Heizung an. Im MQTT Explorer sehe ich den Wechsel:
Item 'MQTT_BSBLAN_Betriebsart' changed from Automatik to 3
Aber das ändert sich dann wieder zu Automatik, weil der Wert ja nicht bei der Heizung ankommt:
Item 'MQTT_BSBLAN_Betriebsart' changed from 3 to Automatik
Wenn ich die key/value Paare unter Options umdrehe, ändert sich zwar die Ausgabe im MQTT Explorer
Item 'MQTT_BSBLAN_Betriebsart' changed from Automatik to Komfort
aber auch das kommt natürlich nicht bei der Heizung an.
Was müsste ich mindestens tun, um die Werte senden zu können (Stichwort: MQTT Command Topic)?