Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Moin zusammen,

ich habe nun nach diversen Anleitungen im Netz und hier aus dem Forum meine Präsenz-Erkennung und Lichtschaltung aufgebaut.
Das "Leaving-Home" und "Coming-Home" läuft auch wunderbar!

Leider klappt es nicht so gut mit dem Licht, wenn wir bereits zu Hause sind oder ich das Licht nach einer bestimmten Uhrzeit ausschalte (so dass es dann auch aus bleibt ;) ).

Das Licht soll also zwischen 22.30 und 6.30 ausgeschaltet bleiben.

Vielleicht kann mir jemand einen Wink geben, damit ich es grade ziehen kann:

items

Code: Alles auswählen

DateTime    Sunset_Time          "Sonnenuntergang [%1$tH:%1$tM]"                        <sun>   	(gAstro) {channel="astro:sun:local:set#start"}
DateTime    Sunrise_Time         "Sonnenaufgang [%1$tH:%1$tM]"                          <sun>    	(gAstro) {channel="astro:sun:local:rise#end"}
String      Day_Phase            "Tagesphase [MAP(astro.map):%s]"                         			(gAstro) {channel="astro:sun:local:phase#name"}
Switch      Night_State          "Nacht"                                                    		(gAstro)
Group:Switch:OR(ON,OFF) gEltern 		"Eltern zu Hause [%d]" 
rules

Code: Alles auswählen

rule "Nacht-Switch"
when
    System started
then
	if ( now.isAfter(Sunset_Time.state as DateTimeType) || now.isBefore(Sunrise_Time.state as DateTimeType) ){
		logInfo("RULE", "--> Night_State ON")
		NightState.postUpdate(ON)
	} else {
		logInfo("RULE", "--> Night_State OFF")
		NightState.postUpdate(OFF)
	}
end

rule "Wir sind zu Hause"
when
	// Wir sind zu Hause und es ist Sonnenuntergang
	Item Night_State changed to ON
then
	Thread::sleep(2000)
	if (gEltern.state != OFF){
		if(now.getMinuteOfDay() < ( (60*22)+30 ) && now.getMinuteOfDay() > ( (60*6)+30) ){
			//licht_komplett_wozi.sendCommand(ON)
			Thread::sleep(2000)
			Kamin.sendCommand(20)
			Thread::sleep(2000)
			Regal.sendCommand(20)
			Thread::sleep(2000)
			Flur.sendCommand(20)
			Thread::sleep(2000)
			Wintergarten.sendCommand(20)
		}
	}
end

Vielen Dank im Voraus (auch an die ganzen Tippgeber, dessen Einstellungen ich bisher schamlos kopiert habe :-*)

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 738
Registriert: 24. Sep 2015 20:25
Answers: 4
Wohnort: Bonn

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von seppy »

Hi,
als erstes fällt mir auf, dass Du mit ODER || arbeitest, es müsste aber UND && heißen:

Code: Alles auswählen

if ( now.isAfter(Sunset_Time.state as DateTimeType) && now.isBefore(Sunrise_Time.state as DateTimeType) ){
Des Weiteren sind die Sleeps ... kein guter Stil, warum machst Du das?

Grüße,
Seppy
Homematic und HomematicIP über Raspberrymatic (RaspPi 4 4GB) mit 2x HMLAN. Steuerung und Visualisierung durch OpenHAB2 auf RaspPi in Hutschienengehäuse im Sicherungskasten. Rund 100 Aktoren/Sensoren

- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Danke @seppy für die schnelle Antwort ...


als erstes fällt mir auf, dass Du mit ODER || arbeitest, es müsste aber UND && heißen:

Ok, hab ich angepasst. Das hatte ich so aus einem Tutorial rauskopiert :?
Des Weiteren sind die Sleeps ... kein guter Stil, warum machst Du das?
Damit die Lampen nicht alle gleichzeitig angehen, sondern versetzt.
Ist das problematisch?

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 738
Registriert: 24. Sep 2015 20:25
Answers: 4
Wohnort: Bonn

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von seppy »

Hi,
problematisch in Deinem Fall nicht unbedingt. Es führt einfach dazu, dass die Abarbeitung künstlich gebremmst wird. Wenn Du das jetzt extrem oft machen würdest, erzeugst Du unnötig viel Systemlast.

Dafür gäbe es Mechanismen wie timer oder auch das expire-Binding könntest Du dazu nutzen. Aber das ist ja schon der nächste Schritt. Teste jetzt nochmal das Verhalten und gib eine Rückmeldung.
Homematic und HomematicIP über Raspberrymatic (RaspPi 4 4GB) mit 2x HMLAN. Steuerung und Visualisierung durch OpenHAB2 auf RaspPi in Hutschienengehäuse im Sicherungskasten. Rund 100 Aktoren/Sensoren

- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Alles klar. VIelen Dank.

Werde heute Abend sehen, ob es klappt und gebe dann morgen Feedback!

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Moin zusammen,

leider hat gestern nun gar nichts mehr funktioniert. Weder ist der Nacht-Switch umgesprungen, noch ist das Licht nach 22.30 ausgeblieben :(
Der Switch ist auch heute morgen nicht mehr auf OFF gesprungen ... :(

Im Log steht der Switch nur drin, da ich ihn händisch umgeschaltet habe, damit sich das Licht nicht dauernd einschaltet.

Code: Alles auswählen

2019-11-18 19:07:52.152 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Night_State' received command ON
2019-11-18 19:07:52.155 [vent.ItemStateChangedEvent] - Night_State changed from OFF to ON
2019-11-18 23:02:38.649 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Night_State' received command OFF
2019-11-18 23:02:38.653 [vent.ItemStateChangedEvent] - Night_State changed from ON to OFF

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 738
Registriert: 24. Sep 2015 20:25
Answers: 4
Wohnort: Bonn

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von seppy »

Hi,
ich gehe mal davon aus Du hast openHAB nicht neugestartet? Dein Ruletrigger ist nämlich der Systemstart

Code: Alles auswählen

rule "Nacht-Switch"
when
    System started
then
Eine Option deine Anforderung zu lösen, wäre z.B. den Channeltrigger zu verwenden:

Code: Alles auswählen

rule "Nacht-Switch ON"
when
    Channel 'astro:sun:home:set#event' triggered START
then
    logInfo("RULE", "--> Night_State ON")
		NightState.postUpdate(ON)
end

rule "Nacht-Switch OFF"
when
    Channel 'astro:sun:home:rise#event' triggered START
then
    logInfo("RULE", "--> Night_State OFF")
		NightState.postUpdate(OFF)
end
Damit wäre dann schmal Deine Tag- und Nachtschaltung gelöst. Dies ist aber nur ein möglicher Weg.

Grüße,
Seppy
Homematic und HomematicIP über Raspberrymatic (RaspPi 4 4GB) mit 2x HMLAN. Steuerung und Visualisierung durch OpenHAB2 auf RaspPi in Hutschienengehäuse im Sicherungskasten. Rund 100 Aktoren/Sensoren

- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Hi Seppy,

vielen Dank.
Das mit dem dem Channel-Trigger hatte ich mal versucht, hatte aber leider nie geklappt.
Ich habe es nun mal nach deiner Anweisung eingebaut --> Heute Abend wissen wir hoffentlich mehr :)

Vielen Dank.

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 738
Registriert: 24. Sep 2015 20:25
Answers: 4
Wohnort: Bonn

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von seppy »

HI,
ich sehe gerade, dass es natürlich falsch rum läuft. Du musst die Trigger umdrehen.
Grüße,
Seppy
Homematic und HomematicIP über Raspberrymatic (RaspPi 4 4GB) mit 2x HMLAN. Steuerung und Visualisierung durch OpenHAB2 auf RaspPi in Hutschienengehäuse im Sicherungskasten. Rund 100 Aktoren/Sensoren

- Abgesichert durch APC USV
- Bewässerungssteuerung mit Hunter Magnetventilen (HM-LC-Sw4-DR)
- Beleuchtungssteuerung Innen und Aussen (HM-LC-Sw4-DR + HM-LC-SW1-FM + HMW-IO-12-SW7-DR)
- Rolladensteuerung mit Beschattungsautomatik über Temperaturdifferenzsensor (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Wetter und Unwetterinformationen von wunderground
- Benachrichtigung der Bewohner via Pushover
- Multimediawand und Dreambox Steuerung (HM-LC-SW1-FM)
- Heizungssteuerung mit Komfort und Energiesparfunktionen (HM-CC-RT-DN + HM-Sec-SC-2 + HMIP-eTRV-2)
- Werkstatt Kompressorsteuerung (HMW-IO-12-SW7-DR)
- Weihnachtsbeleuchtung außen
- Präsenzerkennung über Geolocation (iCloud Binding), iBeacon und WLAN (Unifi Binding)
- Philips HUE & Tasmota Devices (Tuya) Einbindung

Engelsen
Beiträge: 37
Registriert: 18. Nov 2019 09:38
Answers: 1

Re: Nachschaltung Lichter (Night-Switch, etc.)

Beitrag von Engelsen »

Ich habs noch ein wenig aufgebohrt und einen Nachtruhemodus eingebaut:

rules

Code: Alles auswählen

// Nacht-Switch /////////////////////////////////////////////////////////////

rule "Switch NightState auf ON bei Sonnenuntergang"
when
    Channel 'astro:sun:local:set#event' triggered START
then
	NightState.postUpdate(ON)
    logInfo("NightState updated", "--> NightState set to " + NightState.state)
end

rule "Switch NightState und LateNightState auf OFF bei Sonnenaufgang"
when
    Channel 'astro:sun:local:rise#event' triggered START
then
	NightState.postUpdate(OFF)
    LateNightState.postUpdate(OFF)
    logInfo("NightState Update", "--> NightState auf OFF")
    logInfo("LateNightState Update", "--> LateNightState auf OFF")
end


// Nachtruhe-Switch /////////////////////////////////////////////////////////////

rule "Switch LateNightState auf an um 22h30 in der Woche"
when
    Time cron "	0 30 22 ? * MON,TUE,WED,THU,SUN *"
then
	LateNightState.postUpdate(ON)
    logInfo("LateNightState updated", "--> LateNightState set to " + LateNightState.state)
end


// Nachtruhe am Wochenende ///////////////////////////////////////////////

rule "Switch LateNightState auf ON at 23h30 am Wochenende"
when
    Time cron "0 30 23 ? * FRI,SAT *"
then
	LateNightState.postUpdate(ON)
    logInfo("LateNightState updated", "--> LateNightState set to " + LateNightState.state)
end

//  Nachruhe .- Lichter aus! /////////////////////////////////////////////////
rule "Lichter nachts ausschalten"
when
	Item LateNightState changed
then
	if (LateNightState.state == ON){
		logInfo("Schlafenszeit", "--> Alle Lampen aus")
		glicht_komplett.sendCommand(OFF)	
	}
end
Sollte klappen oder?

Antworten