Radiatoren in OH2 steuern (gelöst)

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Antworten
aujdi
Beiträge: 10
Registriert: 5. Dez 2020 13:32
Answers: 0

Radiatoren in OH2 steuern (gelöst)

Beitrag von aujdi »

Hi @ all,
dank der vielen Antworten hier habe ich es nun geschafft, OH2 auf einem Raspi am Laufen zu haben.
Was allerdings nicht funktioniert ist, eine Treppenlichtfunktion eines KNX-Schaltaktors ins OH2 zu bekommen.
Ich nutze diese Treppenlichtfunktion, um unsere Heizkörper nur für eine begrenzte Zeit ein zu schalten.

Thing:

Code: Alles auswählen

Type switch : Kanal_C "Heizung 3h EIN"  /*WZ*/   [ga="5/1/40+<5/2/12"]
wobei 5/1/40 den Kanal am Schaltaktor schaltet und der Status des Kanals die Komfortfunktion des Heizungsaktors aktiviert.

Item:

Code: Alles auswählen

Switch Heizung_3h_EIN  "Heizung 3h EIN" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:bridge:Schaltaktor_05:Kanal_C"}
Sitemap:

Code: Alles auswählen

Switch item=Heizung_3h_EIN label= "Heizung für 3 Stunden AN"
Kann mir jemand helfen, meinen Fehler zu finden?
Zuletzt geändert von aujdi am 10. Dez 2020 20:29, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15265
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 245
Wohnort: Darmstadt

Re: Treppenlicht in OH2

Beitrag von udo1toni »

Das müsstest Du bitte noch mal etwas genauer erläutern.

5/1/40 sendest Du an den Schaltaktor?
5/2/12 ist das Status des Schaltaktors? Diese GA schaltet einen anderen Aktor ein?
openHAB4.3.5 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.4.1, LXC), mit openHABian eingerichtet

aujdi
Beiträge: 10
Registriert: 5. Dez 2020 13:32
Answers: 0

Re: Treppenlicht in OH2

Beitrag von aujdi »

Hallo udo1toni,
vom Prinzip her ja.

Auf Grund unserer unregelmäßigen Arbeitszeiten (Schichten) ist es nicht möglich, eine Regel zu Heizzeiten zu erstellen.
Dazu kommt, dass ich permanent vergessen habe, die Heizung wieder zu schließen.

Also habe ich mir folgenden Weg überlegt:
- Heizung arbeitet im Modus Nachtabsenkung und StandBy
- wenn Komfortmodus benötigt, wird dieser für eine gewisse Zeit zugeschalten

Also habe ich einen Taster angelegt
WZ 3h Taster.jpg
mit dem ich einen Treppenlichtkanal einschalte.
WZ 3h.jpg
Der Status des Treppenlichtkanals dient mir als Umschaltung in den Komfortmodus am Heizungsaktor (AKH-0800.02)
WZ 3h Hzg-Aktor.jpg
Ich weiß, dass lässt sich mit einer Regel in OH sicher schöner lösen, allerdings lief mein OH1 auf einem alten Rechner und war relativ unzuverlässig.
Und, vielleicht das wichtigste, mit Regeln für OH habe ich mich noch nie beschäftigt, was sich aber derzeit ändert.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15265
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 245
Wohnort: Darmstadt

Re: Treppenlicht in OH2

Beitrag von udo1toni »

Oh, die Lösung innerhalb knx ist eine sehr gute Lösung :) schon weil sie keine externen Abhängigkeiten hat.

Hast Du die Konfiguration exakt wie angegeben in der things Datei stehen? Zumindest der Kommentar in der Mitte ist nicht schön. Es sollte theoretisch keine Rolle spielen, dennoch wäre das ein Versuch.
Bitte vergiss nicht, zwischendrin mindestens das knx Bundle neu zu starten, da die Änderungen an der things-Datei vermutlich im laufenden Betrieb nicht korrekt eingelesen werden.
openHAB4.3.5 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.4.1, LXC), mit openHABian eingerichtet

aujdi
Beiträge: 10
Registriert: 5. Dez 2020 13:32
Answers: 0

Re: Treppenlicht in OH2 (gelöst)

Beitrag von aujdi »

Hallo udo1toni,

wenn doch alles so einfach wäre.
Der Neustart von OH2 hat den Fehler behoben. :roll:

Vielen Dank für die Hilfe.

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15265
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 245
Wohnort: Darmstadt

Re: Treppenlicht in OH2 (gelöst)

Beitrag von udo1toni »

:)
openHAB4.3.5 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.4.1, LXC), mit openHABian eingerichtet

aujdi
Beiträge: 10
Registriert: 5. Dez 2020 13:32
Answers: 0

Re: Treppenlicht in OH2 (gelöst)

Beitrag von aujdi »

Update:
Ich werde den Titel des Threads in "Radiatoren in OH2 steuern" ändern, so wird eher erkannt, worum es eigentlich geht.

Gleichzeitig noch als Anmerkung:
In der produktiven Sitemap habe ich folgendes verwendet:

Code: Alles auswählen

Switch item=Heizung_3h_EIN  label= "Heizung für 3 Stunden AN" mappings=[ON="EIN"]
somit ist ein versehentliches Ausschalten verhindert.

Gruß Jörg

Antworten