OH3 °C wird bei Temperaturen nicht angezeigt, Kommastelle falsch

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

violine21
Beiträge: 600
Registriert: 20. Sep 2019 05:49
Answers: 7

Re: OH3 °C wird bei Temperaturen nicht angezeigt, Kommastelle falsch

Beitrag von violine21 »

Ich nutze bei mir etwas ähnliches. Umrechnung Wh in kWh.

1. Das Item sollte ohne Einheit sein >>> Type: Number (kann man einstellen)
2. Transform-Datei erstellen im Ordner "transform":

Code: Alles auswählen

(function(i) {
  return parseFloat(i) / 1000 + " kWh"
})(input)
3. JavaScript-Transformation installieren
4. Unter stateDescription/Pattern >>> JS(wh_kwh.js):%s

In Deinem Fall natürlich "/10" und "°C".

Galadriel13
Beiträge: 222
Registriert: 30. Dez 2019 20:29
Answers: 0

Re: OH3 °C wird bei Temperaturen nicht angezeigt, Kommastelle falsch

Beitrag von Galadriel13 »

Hallo violine21,

besten Dank!
Das war es. Es funktioniert wie gewünscht.

Das bringt mich wesentlich weiter.

Dankeschön!

Danke auch an alle anderen für die guten Tipps!

Schönen Abend euch.
Hausautomation zu 95% mit Siemens Logo! (5x 0BA8).
Gartenbewässerung, Rollosteuerung, Lichtsteuerung, etc.
Abfrage von Temperaturen, Helligkeit, Füllstand Zisterne Leistung Photovoltaik.

openHAB 4.1.3 mit folgenden Bindings:

- Bosch Indego Binding
- Tankerkönig Binding
- iCalendar Binding
- iCloud Binding
- Anwesenheit via iCloud
- ComfoAir Binding (Zehnder AirComfort A350)
- SolarEdge Binding (PV)
- OpenWeatherMap Binding
- DWD Pollenflug Binding
- DWD Unwetter Binding
- FritzBox TR064 Binding
- PLCLogo Binding
- WIFI LED Binding
- Luxtronikheatpump (Novelan-WP)
- BEOK Raumthermostate
- myenergi

Antworten