Probiere bitte mal als Channeltyp dimmer-control aus. Der Parameter heißt dann position, nicht ga. Den DPT kannst du dann auch weg lassen.
Das Item sollte dann ebenfalls von Typ Dimmer sein.
Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben
- udo1toni
- Beiträge: 15249
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 202
- Registriert: 2. Mär 2020 13:50
Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben
Super das hat geklappt.
Hast du eine Idee wieso es bei den UoMs Number:Energy klappt und bei Number:Dimensionless nicht?
Viele Grüße
Hast du eine Idee wieso es bei den UoMs Number:Energy klappt und bei Number:Dimensionless nicht?
Viele Grüße
- udo1toni
- Beiträge: 15249
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: Temperatur Netatmo auf KNX Bus schreiben
Das Problem dabei ist meines Wissens die fehlerhafte Wertübergabe (das hat früher mal funktioniert, als das Binding noch nicht so intelligent war und einfach stumpf die angereichten Werte weitergegeben hat) - Also 0,01 statt 1, weil 100% ja "1" wäre. Und das stimmt so halt nicht wirklich, jedenfalls nicht in knx auf dem Bus.